消防控制室接到火灾报警后,应启动值班应急程序,应急程序包括哪些内容

如题所述

消防控制室管理及应急程序

(一)消防控制室必须实行每日24小时专人值班制度,每班不应少于2人,每班不应超过8小时。

(二)消防控制室的日常管理应符合《建筑消防设施的维护管理》(GA587)的有关要求。

(三)消防控制室应确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态。

(四)消防控制室应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足;确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动(接通)位置。

(五)接到火灾警报后,消防控制室必须立即以最快方式确认。

(六)火灾确认后,消防控制室必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打“119”火警电话报警。

(七)消防控制室必须立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,并应同时报告单位负责人。

扩展资料:

一、消防安全检查

(一)每日防火巡查

技能要求:

1.能识别巡查区域内的各种火源,并能判定违章用火行为;

2.能识别安全出口、疏散通道、疏散指示标志和应急照明等安全疏散设施;

3.能判断安全出口、疏散通道、消防车通道是否畅通;

4.能判断疏散指示标志和应急照明是否完好;

5.能识别防火门、防火卷帘等消防分隔设施;

6.能判断各类防火分隔设施是否处于正常工作状态;

7.能填写《防火巡查记录》。

(二)定期防火检查

技能要求:

1.能对疏散指示标志、应急照明进行自检测试;

2.能对各类防火分隔设施进行功能测试;

3.能填写《防火检查记录》。

二、消防控制室监控

(一)设备状态记录与检查

技能要求:

1.能识别火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置;

2.能使用火灾报警控制器完成自检、消音、复位的操作;

3.能检查火灾报警控制器主备电源工作状态;

4.能填写《消防控制室值班记录》和交接班记录。

(二)处置火灾与故障报警

技能要求:

1.能区分火灾报警信号、故障报警信号;

2.能通过报警控制器信号显示、查看报警信息,查明火警报警部位;

3.能在现场确认火警;

4.能处理误报火警并恢复控制系统正常工作状态;

5.能在火灾确认后,拨打119火警电话报警。

三、建筑消防设施操作与维护

(一)使用与维护灭火器材

技能要求:

1.能使用简易灭火工具、灭火器灭初起火灾;

2.能核查灭火器是否有效;

3.能对灭火器进行清洁维护。

(二)使用与维护火灾自动报警系统

技能要求:

1.能使用手动火灾报警按钮报警;

2.能够对手动报警按钮、火灾警报装置的外观进行清洁维护。

(三)使用与维护固定灭火系统

技能要求:

1.能使用室内(外)消火栓扑救初起火灾;

2.能对室内(外)消火栓、消火栓启泵按钮进行清洁维护;

3.能对自动喷水灭火系统喷头进行清洁维护 。

(四)使用与维护应急广播和消防专用电话

技能要求:

1.能使用消防专用电话报警;

2.能对应急广播系统的扬声器外观进行清洁维护;

3.能对消防专用电话的分机电话、插孔电话进行清洁维护。

(五)维护应急照明和疏散指示标志

技能要求:

1.能对应急照明的灯具进行清洁维护;

2.能对疏散指示标志外观进行清洁维护。

参考资料来源:厦门大学-厦门大学管理学院消防控制室管理及应急程序

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答