中央空调为什么打不冷?

我的办公室有20平米大,我们用的是中央空调,冷水管,进风口只有一个。通常在外界温度39摄氏度,要使室内温度降到23摄氏度以下,大概在这唯一的出风口温度多少才可以实现?

标准点的校准室,应该还要湿度要求,60%,先不说湿度,若温度要达到20度,只要在回风口位置放个准点的温度控制器,调到20度就可以了。

但是一般的中央空调供水温度不稳定,标准是7度,很多时候11度也有可能,这样大的波动,想达到正负3度的稳定气温有点困难,特别是普通风机盘管,风量不够大,进出风温差高达5度以上,房间才20平米,有可能回风20度,出风15度,也就是说房间的局部温度是20度,另一些地方温度15度。

另外,普通的温控器,回差比较大,很多时候20度停机,要等到23度以上才再次开机。加上水温度的波动,用3普通空调想得到稳定的温度,是比较困难的。

在不考虑安装恒温恒湿专用空调的前提下。要得到比较稳定的温度,首先要检查风机盘管有没有安装温控两通阀,最好能换成比例调节阀。另外换个好点的温控器,可以单独调整回差的那种。另外还要看风机盘管的风量够不够大,最好能安个3KW冷量以上的盘管。

关于要多少度的出风温度,用个测温计就可以知道了,若正常风量及水温下,这个盘管的进出风温差为5度,则要使房间达到23度以下,出风温度必须是18度以下。依此类推。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-13
哦,23度,不建议啊,有点低了,汽车你是多大的出风口,空调的温度其实是累计的,不一定要出风口温度很低才可以追问

我那是计量校准室,规定:温度20±3摄氏度.

追答

哦,一般计量校准室用是单独的防爆空调,不是中央

第2个回答  2013-07-13
有温度计不?测一下出风口温度,你要20℃±3℃的话,建议你打到20℃,如果你出风口温度低于20℃就可以了。如果不低于果断找人来看看空调吧
第3个回答  2020-12-03
此类故障原因有:
(1)制冷系统存在严重的脏堵现象,应及时清除。
(2)制冷系统存在严重的冰堵现象。
(3)制冷系统内残留空气或其他不凝性气体,造成高压过高。
(4)风扇不转或转速太慢,循环风量不足。
(5)制冷剂漏完或严重不足。
(6)压缩机高、低压阀片损坏或纸垫被击穿,制冷系统难以形成高压与低压,因而不能制冷。
(7)空调器修理后,更换的毛细管长度过长或过短,内径过大或过小,导致制冷剂流量变大或变小,影响制冷效果。
(8)空调器安装不当,箱体四周有跑冷现象;或受太阳照射,或者离热源太近。
(9)空调房间太大、房门频繁开关,或门、窗有缝隙,冷量外泄多。
用户可针对不同的原因,采取不同的维修方法。