恒达富士,莫纳克3000调试故障

恒达富士,莫纳克3000调试故障,电梯具备动快车,但是自学习不出来,电梯不动,一直显示E35
还有一台开检修门机自己开门一下,但是开不大,强迫关门接着就关上,上下行都这样。轿内B1B2亮一下,门机是AAD0302门机自学习显示CAL门机自学习开门开到底门机不停学不出来,请各位师傅帮忙小弟搞得头都大了,在这先谢谢了

E35故障:1。自学习启动时不在最低层
2.连续运行超过45秒无平层信号输入
3.楼层间隔小
4.测量过程的最大层站数与设定值不一样
5.楼层脉冲记录异常
6.电梯自学习系统不是检修状态
没接触过AAD0302门机,而且不知道你的梯子自动运行时候什么样,检查门机参数设置,
看看图纸查接线,查限位开关,查光幕是常开还是常闭接法。试试吧
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考