99问答网
所有问题
发电机定子绕组重新绕制,外加励磁电能发电,切断外电源发不出电,是什么原因。请高手支招
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-07-03
如果原(重新绕前)不是这样的话那你可要仔细检查一下你这定子绕组中的各组线圈绕组的头尾接正确否。
第2个回答 2013-07-03
启车后加外部电源,建立电压后测定子绕组的副绕组(励磁电源),看看是不是有交流电,有的话再检测整流桥是否正常,碳刷接线。
以上指的是自励发电机,复励发电机略有差异。
本回答被网友采纳
第3个回答 2013-07-03
说明这是一台它励发电机,必须给定子或者转子提供励磁电压才能发电。
第4个回答 2013-07-03
问问专业修电机的
相似回答
大家正在搜
相关问题
发电机,重新绕了外层线圈后不再出电是怎么了
发电机发不出电 有哪些原因
无刷发电机用avr不发电原因
柴油发电机不发电是什么原因
发电机突然不发电了
发电机为什么不发电?
一台5kw汽油发电机,转子线圈损坏,重绕后发不出电,请问是什...
怎样判断发电机是定子故障还是转子故障