电缆超高怎么套定额

如题所述

电虚做弯缆套定额该怎么套?
电缆套定额是按单芯最大截面规格套取,比如WDZ-YJZ4*240+1*120就是按240平方的套取。WDZ-YJZ4*240+1*120是五芯电缆。勾选5芯的*1.3系数定额是按三芯或三芯连地编制的,所以三芯、四芯的不用调整定额所以没有勾选项。
电缆:
定义1:由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。
定义2:通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。
高压电缆警示带套用什么定额
1KV以上电缆需要单独套电力电缆试验。
1KV以下电缆不需要电力电缆试验,已经包含在子目中。
一般情况下,电缆在敷设前后都要做试验。对于低压电缆(380V)来说,敷设前需要用摇表摇测绝缘电阻(就好像出远门给车做个全面的保养一样),如果坏了就不敷设了或找到坏的地方再敷设;敷设完毕后还要测绝缘电阻、相序试验(电缆起点的相序与终点的相序必须一致,即A接A、B接B、C接C)。低压电缆的试验别看写了那么多,实际在现实施工中,一般只是在敷设完毕后做一个绝缘电阻试验、相序试验,这两个试验,几分钟就可以搞定,所以低压电缆的试验一般不单独套定额,含在了“送配电系统调试(1kV)”。对于高压电缆(6kV以上),试验就比较严格了,一般电压越高,试验项目就越多。高压电缆一般会做直流耐压试验(一定会做),交流耐压试验(一般交联电缆要求做交流耐压,不允许做直流耐压),电容测试(电缆是个大电容,其电容值对系统的稳定-可能引起共振),阻抗测试等等。
高压电缆试验套什么定额
现在用的都是橡塑电缆,具体项目是耐压试验、电缆核相及外观检查、保证投运后不发生故障,18/35kV以下的电缆还可以打直流耐压,成本低;收费电力建设工程预算定额,调试版,我这只有2006版的,一个工日收费370元,做一个电缆耐压试验是1.4个工,518元,去找个最新版本的预算定额,工日不会变的,但是单价会提高啊。
ZR-YJV-1KV-4*95+1*150电缆怎么套定额?
套截面95以内,然后定额乘以1.3。
电缆如何套定额?
按电缆的芯数和最大那一芯的截面积考虑。
yc电缆电缆怎么套定额?
橡套软电缆,定额要看地区,选择四芯电缆截面≤35mm2的定额橡套软电缆。同时还有一种型号YC型号,YCW外层护套少厚一点,耐油性腐蚀,按...
电缆在水平桥架敷设怎样套定额?
电缆敷设在很多地方分埋地敷设、穿管敷设、线槽敷设。你说的可以套用线槽敷设。但是需要注意的是,很多地方的电缆敷设都是按水平敷设考虑的,竖向敷设的人工费用高,需要将水平敷设的人工费乘以系数(参见定额说明)。再说一点,你的这个高度较高,还建议你看看应该计取超高费。
电缆接头怎么套定额?
套差闷电缆头也行。套无端子外部接线也行。一般如果是乙方就两个都套胡郑,如果是甲方,肯定是只给你无端子外部接线不给你电缆头的,因为你实际就没电缆头。
电梯专用电缆SYV+TVVB电缆套用什么定额?
清单预算不用套定额么?那清单的人工、机械、规费怎么计算,清单并不是单纯的让你填个数字就完事了,电梯随行电缆在电梯安装里厂好像有,查了一下都是按层站计算的,两个建议。1、造价低:把随行电缆按主材列入电梯层站安装的定额中。作为主材只计算材料费。2、造价高:套电气中的控制电缆垂直敷设定额单独计价。
电缆穿管敷设套用什么定额,哪几个定额
首先要说的是穿管在辽宁定额中有,而且根据不同的管、不同的安装位置有不同的定额。如果因为弯多使材料虚增可能性不大,没有记错应该是按3%~8%(具体忘记了)给的,我的施工图不出错误、计算不出错误一般误差在3~5%(实际采购与施工),而且大多数还是多的(甲方计算与施工方计算),而定额人工单价肯定与实际差距很大。一般我这里32元/日工(09年新的,不分技工、普工),实际一天一个大工已经一天140~180元/天,小工120元/天,工长要200~250元/天。但是不要忘记定额的人工天数比较多同样的工作量实际上1天不到完成,定额要给到3倍以上,而且还包含其他项,反正人工按定额是不会亏的,而且一般电气也就1~2个大工,其他都是小工、力工。关键还是看你的工长水平。如果在管路预埋阶段没有处理好,清管、恢复浪费人工,浪费材料。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答