变压器局部放电监测信号的干扰源有哪些。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-11-20
【答案】:(1)线路或其他邻近设备的电晕放电和内部的局部放电。(2)电力系统的载波通信和高频保护信号对监测的干扰。(3)可控硅整流设备引起的干扰。(4)无线电广播的干扰。(5)其他随机性干扰,如开关、继电器的断合,电焊操作,荧光灯、雷电等的干扰以及旋转电机的电刷和滑环间的电弧引起的干扰等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/B7eBvWvvWtzejXBjzv.html
相似回答
变压器
现场
局部放电
试验遇到的主要
干扰有哪些
答:
1、
电源
,电源本身可能有干扰,最好滤波;2、其他正在运行设备产生的电磁场;3、作业中使用的电焊、电动机等;4、
噪声及振动
局部放电检测
仪器测试中
的干扰
问题
答:
干扰主要分为两类:1. 与电源电压无关的干扰:这类干扰独立于电源电压
,源自开关操作、电焊火花、吊车运行、整流电机电刷、闪光灯、电磁波等,通过电源线、测试回路和地线进入。为解决此问题,应从电源源头、试验室空间及接地方式上采取措施,如屏蔽试验室、使用隔离变压器和滤波器,以及采用一点接地方式。...
局部放电
试验
的干扰
类型和途径
有哪些
答:
干扰将会降低局部放电试验的检测灵敏度,试验时,应使干扰水平抑制到最低水平。
干扰类型通常有:电源干扰、接地系统干扰、电磁辐射干扰、试验设备各元件的放电干扰及各类接触干扰
。这些干扰及其进入试验回路的途径。a.电源干扰。检测仪及试验变压器所用的电源是与低压配电网相连的,配电网内的各种高频信号均能...
变压器局部放电
测量?
答:
(3)来自外部的干扰源,
如高压试验、附近的开关操作、无线电发射等引起的静电或磁感应以及电磁辐射
,均能被放电试验线路耦合引人,并误认为是放电脉冲。如果这些干扰信号源不能被消除,就要对试验线路加以屏蔽。需要有一个设计良好的薄金属皮、金属板或铁丝钢的屏蔽。有时样品的金属外壳要用作屏蔽。有...
局部放电
试验
干扰
大是这么回事
答:
变压器
,电缆,发电机局放点多於一个 > 同一局放点在不同相位发生耦合现象,产生叠加 > 同一局放在电缆发生反射继而产生叠加及衰减 等等 我之前也有解释过,抗干扰有以下方法:1.数据采集趋向高频率 2.加天线来收集
干扰信号
来抵消
测试
当中
的干扰
3.高级计算机计算技术 4.超声波 5.Low pass filter ...
在分析
变压器
内
局部放电
电磁波的传播时,需要考虑内部
哪些
东西对电磁波传...
答:
绕组,固体绝缘,油,铁心,屏蔽
局部放电测试
仪需要注意什么事项?
答:
局部放电产生的
检测信号
十分微弱,仅为微伏量级,就数值大小而言,很容易被外界
干扰信号
所淹没,因此
局部放电测试
仪试验中必须考虑抑制干扰
信号的
影响,采取有效的抗干扰措施。局部放电测试仪试验中对一些干扰的抑制方法如下:(1)来自电源
的干扰
可以在电源中用滤波器加以抑制。这种滤波器应能抑制处于检测仪的...
变压器
是如何产生
局部放电
答:
变压器局部放电
的检测方法一般有:1、电测法。利用示波仪或无线电
干扰
仪,查找放电的特征波形或无线电干扰程度。2、超声波测法。
检测放电
中出现的声波,并把声波变换为电信号,录在磁带上进行分析,利用电信号和声
信号的
传递时间差异,可求得探测点到放电点的距离。3、化学测法。检测油中各种溶解气体的...
电力
变压器的
局放试验中,
干扰
措施主要有哪几类?分别用
哪些
办法能够避免...
答:
无法在现场有效地测到信号;传感器的抗电磁
干扰
能力较差。因此,超声
检测
主要用于定性地判断局放
信号的有
无,以及结合脉冲电流法或直接利用超声信号对局放源进行物理定位。在电力
变压器
的离线和在线检测中,它是主要的辅助测量手段。RIV法。
局部放电
会产生无线电干扰的现象很早就被人们所认识。
大家正在搜
变压器局部放电高压产生方法
变压器局部放电测试仪
变压器是如何产生局部放电
变压器局部放电大小
变压器局部放电原理图