电工所有计算公式

如题所述

常用计算公式P=U×I R= U÷I P-功率(W)P=I2×R R= P÷I2 R-电阻(�6�8) P= U2÷R I= U÷R I-电流(A)U=I×R U-电压(V)XC= 1/2π�0�6C XL=2π�0�6L XC---容抗(�6�8) XL----感抗(�6�8) QL= U2/ XL QL=I2.XL QL---无功功率(Vr) �0�6-----频率(HZ)QC= U2/ XC QC=I2.XC QC---无功功率(Vr) L-----电感 电阻、电感、电容串联电路的总阻抗(�6�8)Z= R2+(XL-XC)2 Z=U÷I I=U÷Z电动机额定电流IN三相IN=PN 3×UN×COSΦ×η 单相IN=PN÷UN×COSΦ×ηPN---------电机额定功率(W) UN------电机额定电压(V)COSΦ----功率因数 η--------电机效率电机全压启动Ist/IN≤3/4+PS/4 PS Ist—电机启动电流(A) IN—电机额定电流(A)PS—电源变压器容量(KVA) PN—电机额定功率(KW)COSΦ=1 1+( Q/ P)2 COSΦ---功率因数 p----有功功率Q----无功功率三相对称负载3△连接 P=3U相×I相×COSΦ= ×U线×I线×COSΦ3Y连接 P=3U相×I相×COSΦ= ×U线×I线×COSΦ接触器主触头额定电流的确定I = Pn×103 /K Un Pn 电机功率 Un 额定电压 K≈1~1.4欧姆定律:串联 U=U1+U2+U3+U4 R=R1+R2+R3+R4I=I1=I2=I3=I4并联 U=U1=U2=U3=U4 I=I1+I2+I3+I4 1/R=1/R1+1/R2+1/R3+1/R42只相同电阻并联 R=R1*R2/R1+R2
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-29
已知变,
乘十除以八求算,近靠等级千瓦数。
说明:口诀是对无铭牌的三相异步电动机,不知其容量千瓦数是多少,可按通过测量电动机空载电流值,估算电动机容量千瓦数的方法。
测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量
口诀:
已知配变二次压,测得电流求千瓦。
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
电压等级三万五,一安五十五千瓦。
说明:
(1)电工在日常工作中,常会遇到上级部门,管理人员等问及电力变压器运行情况,负荷是多少?电工本人也常常需知道变压器的负荷是多少。负荷电流易得知,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳型电流表测知,可负荷功率是多少,不能直接看到和测知。这就需靠本口诀求算,否则用常规公式来计算,既复杂又费时间。
(2)“电压等级四百伏,一发零点六千瓦。”当测知电力变压器二次侧(电压等级400V)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率千瓦数。
测知白炽灯照明线路电流,求算其负荷容量
照明电压二百二,一安二百二十瓦。
说明:工矿企业的照明,多采用220V的白炽灯。照明供电线路指从配电盘向各个照明配电箱的线路,照明供电干线一般为三相四线,负荷为4kW以下时可用单相。照明配电线路指从照明配电箱接至照明器或插座等照明设施的线路。不论供电还是配电线路,只要用钳型电流表测得某相线电流值,然后乘以220系数,积数就是该相线所载负荷容量。测电流求容量数,可帮助电工迅速调整照明干线三相负荷容量不平衡问题,可帮助电工分析配电箱内保护熔体经常熔断的原因,配电导线发热的原因等等。
测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算基额定容量
口诀:
三百八焊机容量,空载电流乘以五。
单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降,当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压等于二次电压,也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。这就是口诀和公式的理论依据。
第2个回答  2013-07-06
电工的计算公式太多了,建议你买一本电工基础来看看,电工基础包含的公式是电工常用的基础公式
第3个回答  2020-03-11
第4个回答  2013-07-06
W=pt p=ui Q=uit=pt
相似回答