求变频空调(R410A)加氟详细步骤?

一台美的变频空调(R410A)移机时操作不当,把内机里的制冷剂放掉了,但外机的高低压阀全部在关闭的,室外机的制冷剂还在。现在需要重新安装,请教有经验的师傅如何加氟,最好能有个详细的操作步骤,本人感激不尽!

最严格的R410a加注是采用定量加氟方案。
变频空调加氟方法一:定压加氟
将空调开启运转,用加氟管将外机接口(有两根铜管,加液需要接粗管的接口)、压力表与制冷剂钢瓶链接好。打开制冷剂钢瓶阀门与压力表的三通阀门,开始加氟,加注一段时间(时间自己控制,不同的空调加注时间不同),关上钢瓶阀门,查看压力表读数(读数会慢慢回落最后静止,夏天一般需要加到0.8MPa
,冬季在0.6MPa左右),加氟完成。
变频空调加氟方法二:定量加氟
排放掉系统中剩余的制冷剂,用真空泵抽真空,然后接上制冷剂钢瓶,使用到台秤等较为精确的计量工具称重加氟(制冷剂加注量在外机上有标明)。等到氟瓶中制冷剂的减少量等于空调铭牌上的标准加氟量的时候,关闭氟瓶阀,加氟完成。
变频空调一般采用R410a环保制冷剂,这是一种混合型制冷剂,由R32和R125各占50%混合而成。R32与R125沸点不同,因而当空调出现泄露时,制冷剂成分比例会发生轻微改变。采用补充的方式加氟,制冷剂无法完全恢复成原来的比例,会造成空调性能参数下降。因此,最严格的R410a加注是采用定量加氟方案。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-05
将系统的室内部分抽真空,根据机型,环境温度、室内温度、工作模式、电流、压力的比率进行加注。
第2个回答  2017-07-14
你的空调室外机上面就有要加多少克冷媒的说明。抽真空后用称精确加注就可以了,压缩机的运行电流与冷媒的压力都可以不考虑。