锚杆设计抗拔力等于其标准值的2倍吗?

我知道锚杆抗拔锁定值一般为标准值的75%到90%,锚杆设计抗拔力等于其标准值的2倍吗?

锚杆抗拔力试验,其极限拉力值应为设计值的两倍,这是评定的规定。

锚杆作为深入地层的受拉构件,它一端与工程构筑物连接,另一端深入地层中,整根锚杆分为自由段和锚固段,自由段是指将锚杆头处的拉力传至锚固体的区域,其功能是对锚杆施加预应力

管缝式锚杆主动加固围岩的新型锚杆,它立体部分是一根纵向开缝的高强度钢管,当安装于比管径稍小的钻孔时,可立即在全长范围内对孔壁施加径向压力和阻止围岩下滑的摩擦力,加上锚杆托盘托板的承托力,从而使围岩处于三向受力状态。

扩展资料:

锚杆作为深入地层的受拉构件,它一端与工程构筑物连接,另一端深入地层中,整根锚杆分为自由段和锚固段,自由段是指将锚杆头处的拉力传至锚固体的区域,其功能是对锚杆施加预应力。

水泥浆体将预应力筋与土层粘结的区域,其功能是将锚固体与土层的粘结摩擦作用增大,增加锚固体的承压作用,将自由段的拉力传至土体深处。

自旋锚杆扬弃传统螺旋锚杆的大锚叶结构,采用中空连续小旋丝结构,采用不同的施工工艺就使得自旋锚杆的应用发生了根本性变化。从而派生出一系列功能的一个全能体系。

参考资料来源:百度百科--锚杆

参考资料来源:百度百科--抗拔力特征值

参考资料来源:百度百科--抗浮锚杆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
锚杆抗拔力试验,其极限拉力值应为设计值的两倍,这是评定的规定。可见GB50086-2001《锚杆喷射技术规范》或CECS22:2005《岩土锚杆(索)技术规程》。追问

标准值呢?《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012)有个锚杆轴向拉力标准值,这个标准值 ,怎么计算呢?

追答

CECS22:2005《岩土锚杆(索)技术规程》

追问

可能咱们没说到一块儿,
我要做的是 锚杆抗拔力 验收试验,不用 岩土锚杆技术规程,依照 建筑基坑支护技术规程,一级安全支护基坑 做到抗拔力标准值的1.4倍。我想确定 这个 标准值 怎么计算,它跟抗拔力设计值是不是2倍关系???

追答

深基坑支护可按临时结构计算。工程验收试验值,可以按设计值的1.4倍验收。
设计值是深基坑支护设计文件必须提供的,不需要施工人员确定。而且,按照住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87 号文规定,深基坑支护设计文件必须由具备相应资质的勘察单位设计,并经审图机构审查通过,所以设计文件上应有 锚杆抗拔设计值。

本回答被提问者采纳
相似回答