第1个回答 推荐于2016-03-07
从你所说的电度表的参数来看,这是一个直通表,也就是说电度表的进线端直接接入电路中,而出线端直接接所需要计量的负载。
低压电度表经电流互感器接入的,其它参数没有什么不同,或者说没有本质上的不同,而额定电流一般是3×1.5A的2倍、4倍表,也就是3A或6A。或者是3*5A或2倍表。
而电流互感器只是在计算用电量时,将表数(本月读数与上月读数的差)与之相乘,得出实际用电量而已,而其变比是根据负载的大小来定的,而不是电度表上标定的。本回答被提问者采纳
第2个回答 2008-06-13
你这只电表是一只普通的直接式电表,而不是用互感器的那种,互感器的二次额定电流是5A, 电表的型号应该是3X5A,你现在的表是三相四线的表,可以用照明电,可以用动力电,额定电流是10A,最大40A,表盘转100圈是一度电,工作频率是50赫兹,无需接互感器,只是用的时候看你的负荷电流够不够就行了。
第3个回答 2008-06-13
去查电流互感器和电压互感器,
按正规来讲,在感应式电度表的端子盖上应该有一张标签,上边写上电流变比和电压变比,要是没有,只能去找电流互感器和电压互感器上看他们的商标了