防雷装置检测的要求和时间间隔周期是多少?

如题所述

您好,根据中国气象局第20号令《防雷减灾管理办法》第十九条 投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置应当每年检测一次,对易燃、易爆环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。
检查的内容如下:
1、仪器仪表鉴定或校准:检查仪器、仪表鉴定证书、校准证书是否在有效期的范围内,一般要求每台检测仪器、仪表要纳入计量的检测,检测单位可委托有计量认证资质的检测单位进行常规的计量检测,检测合格的,由检定单位核发给每台仪器、仪表一张计量认证合格证;
2、检查仪器仪表电池:检查仪器、仪表所使用的电池是否在正常值范围,如果电池的电压不足,则立即更换新的电池。如遇到在检测中仪器、仪表的电池电力不足时,建议随身携带一组与仪器、仪表相配套的备用电池;
3、检查检测设备外观及其附属设备:检查检测用测试线绝缘层是否有破损,如果有破损则应更换或采用绝缘胶带对破损的部位进行处理,避免让裸露的金属线在检测过程中碰到带电物体或接地体产生危及人身安全或影响检测数据情况出现如果发现检测线某处断开,可用万用电表的电阻挡寻找检测线断开位置并做处理,以免影响检测工作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答