中央空调离心机冷冻出水原设置为七度,因电流超过95%,改为八度!现在电流为82%,能一下改为七度吗?蒸发...

中央空调离心机冷冻出水原设置为七度,因电流超过95%,改为八度!现在电流为82%,能一下改为七度吗?蒸发器出水:8.0度;蒸发器进水:11.9度;蒸发冷媒压:267.1KpA,冷凝冷媒压:779.5!电流82%!能一下改回七度吗?谢谢!

压缩机电流超过95%,改为八度,电流降为82%,其实电流降为82%,与改出水为8度没有直接联系,

例如现在停机2小时,冷冻水温度升至25度,开机,这时压缩机肯定是满负荷工作,直到水温接近设定温度,压缩机才会降低负荷。

直接影响压缩机工作电流的,一是压缩机是否满负荷运行,二是冷却水温度,三是冷冻水温度,四是设定温度,

所以压缩机开始卸载后,把设定温度调低,压缩机肯定会加载,但由于压缩机已经开始卸载,说明在当时天气条件下,压缩机满负荷运行的制冷量大于建筑物的冷负荷,把温度调低后,压缩机工作电流会加大,但应该用不了多久,压缩机工作电流又会减小。

在不考虑压缩机工作电流时,一下改回7度是没问题的。

若考虑压缩机工作电流,不单要考虑设定的出水温度,还要注意冷却水温度,在室外温度高的时候,适当加大冷却水流量,例如开启备用水泵,降低机组冷凝温度,以降低压缩机工作电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-25
冷冻机的冷冻出水和工作电流,都分别可以设定一个值。我厂TRANE(特灵)冷冻机,从美国进口。
相似回答