10kv供电半径太长怎么解决增加变压器容量有效吗?

如题所述

变压器 供电半径过长引起的问题主要有以下几个:
第一,当负荷较大时,线损过大,过长的供电半径,线路存在电阻,负载增加,流过线路中的电流也会增加,假如供电线路的电阻为R,流过线路的电流为I那么,供电线路两端的电压降U= IR,当负载两端的电压因为线路损耗低于其最低工作电压时,负载就不能够可靠的工作,使得电流进一步增加,电压进一步降低,恶性循环。所以一般供电半径不超过300米为宜。
第二,供电半径过长时,如果遇到有大功率负载突然启动,将会造成负载端电压急剧下降,使得所有用电设备通通停止工作。
如果供电半径不能够解决,只有采取以下措施来规避因为供电半径过长引起用电问题。
第一,增加供电线路横截面积。
第二,更换供电线路的材质,比如把铝质线换为铜质导线。
第三,感性负载多的情况下,增加功率补偿电容。 第四,在供电半径合理,供电变压器功率不足(供电变压器输出功率应该大于负载总功率的120%)时,应对变压器进行增容处理。