我建6层楼房 下面2层框架 上面4层砖混 现在建到第五层 下面2层砖混都设了30高圈梁! 第五层想省掉这道圈梁 到顶层再设! 有这个必要吗? 这层的圈梁是省掉 还是做呢? 一层圈梁大概也就是省1800块钱的样子! 一层300平方!!
我这抗震设防为6度到7度的样子 历史上没出现过地震 也不在地震带! 这个情况要不要层层设圈梁! 层层设圈梁意义大不大! 4层砖混 少一层的圈梁 跟层层的圈梁 效果差距大不大?
不需要层层圈梁。
《砌体结构设计规范》GB50003—2011有关圈梁的规定:为了加强和提高砖混结构砌体房屋的整体性、不均匀沉降、抗震和抗倒塌能力。砖混结构多层房屋砌体墙中需要设置圈梁构造。但规范并未要求砖混结构层层设置圈梁;而是根据房屋的地基、建筑类型与层数、使用情况等区别进行设置。
扩展资料:
圈梁时需要对圈梁过洞口,非洞口进行定义。然后画时先画“过洞口圈梁”按左右各出洞口250mm画,然后绘制“非洞口圈梁”用智能布置即可。
过梁一般在结构说明中给出按图集,如钢筋砼过梁:按图集03G322-1 也有直接给出配筋的,
图纸给出的圈梁,遇洞口时有加筋和箍筋,钢筋算量可以手工计算后再单构件中输入。过梁的钢筋尺寸图纸没给,可以根据设计选用的图集,在图集中查找。采用的图集一般在结构设计说明中有说明。
参考资料来源:百度百科—GB50003-2011砌体结构设计规范
根据GB50003砌体结构设计规范第7规定可以隔层设置圈梁。