99问答网
所有问题
90千瓦的电机应该接多少安的开关?
具体怎么计算的,要详细的计算公式。
举报该问题
推荐答案 2013-07-10
90千瓦的电机应该接多少安的开关?具体怎么计算的,要详细的计算公式。首先计算出电机的额定电流,或者是自己查看电机铭牌的额定电流,三相电机电流计算公式:I=P/1.73×380×0.85×0.85 =90000÷474.97=189.5A,开关选择一般是额定电流的1.2倍,所以189.5×1.2=227.4A,可以选择标准系列250A的开关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/B7OXOeeBe.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-10-15
90千瓦的电机应该接250安的开关。
根据功率公式P=1.732UIcosφ有:
I=P/(1.732Ucosφ)
=90/(1.732x0.38x0.85)
=161A(按三相市电计算,功率因数取0.85)
空气开关的规格为:32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。因此可选250A。现在的空气开关基本可调,一般可以选大一点。
第2个回答 2013-07-10
用250安的计算公式是P=UI其中P为瓦90千瓦化为9万U为电压380伏
第3个回答 2013-07-10
90000/380+20%=250A
第4个回答 2013-07-10
最小也要200A