我有一台设备,是三相的,但由于我们距离变压器近,只有几米远,所以我们的电压都在408V左右,这样就使得这个设备的变压器输出的16V和60V的电压有17.5和65.7V了,烧了我几个驱动器了,我就想请教下,在不用稳压器的情况下,有什么办法可以解决?我听有人说用电扇旋扭开关能降低,就是吊扇的那个开关,不知道行不行?或者有没有其他更好的办法?我可以只降16V和60V这两个电压。其他的不降。

  变压器分接开关一般在高压侧,以降压变压器为例,比如说你的分接开关是±5%,电压高了往+5%调,这样实际变比变大,二次电压就低了。变压器都有调压开关。调整档的位置就可以改变输出电压了。

  变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-10
那要看这台变压器调压后能否满足其他负载的需求,一般的变压器的电压调整有三档,分别为:+5%、0、-5%,如果这台变压器不能调压,那你只能自己解决问题了,风扇的旋钮开关能调压,但是对于你的设备,你会愿意在电路中增加一个消耗电功率的原件吗?如果你的设备比较贵重或对电压要求很高,从长远考虑,建议还是增加稳压器。
第2个回答  推荐于2017-09-10
三相电压在408V在正常范围,也不算高。
电风扇的换挡开关是和其内部电路配合才能使用的,不可以移植到这个降压电路中。
最好的解决办法就是加装脚力稳压器。
如果你动手能力强,建议改装变压器,把16V和60V的线圈拆除一部分就行了。具体要拆除多少圈,可以在拆除前用漆包线绕10圈,测量电压,把电压除以10就是每一圈的电压。按此比例拆除多余线圈就可以了。追问

这个不可取的了,不知道能不能用降压电阻实现,我就只是把17.5和65.7这两个变回正常的16V和60V即可。

追答

这个涉及到你的设备电流,如果设备电流比较固定,测出电流,选择合适的降压电阻也可以达到降压的目的。
如果你的设备电流变化很大,使用降压电阻是没有效果的。因为在较大电流下,降压电阻分压较大,而在较小电流情况下,降压电阻几乎没有降压效果。

追问

那干脆买一个外接的220V转60V和16V的东西,有没有这种?

追答

这种变压器很常见。
问题是380V测电压高,220V也一样会高,220V也会达到235V,16V会升高到17.5V,效果还是一样的,没有用。
建议换一个220V变15V的变压器,在235V输入时,15V输出会变为16V,刚好满足要求。

本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2013-07-10
在淘宝上买个电子调压器
第4个回答  2013-07-10
可以但是要注意电压波动