酒店的中央空调设计安装选哪里?

如题所述

1、内机距离房顶不得小于1公分,避免空调在运行的过程中和墙顶产生振动。
2、内机在进行安装时要考虑千分之五的坡度,接冷凝水的一侧要安装的稍微低一些,避免冷凝水不能及时排出导致出现室内机滴水的状况。
安装完内机之后,就可以安装冷媒铜管,在安装时需要注意
1、冷媒铜管的安装点是铜管和分歧管的连接处,在这一连接处进行焊接。
2、在铜管焊接的过程中必须要在铜管内部装入氮气,是铜管内部没有空气进入,避免产生在焊接的过程中铜管内部结炭的现象导致压缩机在工作过程中产生故障。
3、焊接完成之后,使用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内部清洁。同时还要对铜管进行压力测试,在铜管内部充入氮气进行保压,测试时间一般为24小时。
接下来进行的步骤是冷凝水管的安装,冷凝水管在安装时要从内机接出以后到室外和地漏至少要保持>1%,一般的安装时从室内机内接出之后就近落地,会同其他的冷凝水管一起接出室外或是地漏。
安装完空调的冷凝水管之后,再安装空调的外机,空调的外机出风口必须是在50公分之内没有遮挡物,在落地式还要安装减震垫,保证外机的正常运行。安装完外机后要对冷媒管抽真空,保证冷媒管内干燥,否则管中的空气所含的水分就会和冷媒混合产生冰晶,造成设备的损坏。
完成上面的安装过程之后,我们就要开启空调的冷媒阀,释放出外机自带的冷媒,同时检测管中的压力,适当的进行补充,直到空调的调试工作完成。