建筑高度24米以下喷淋系统是不是都是轻危险级

如题所述

  高规中的规定,如果能达到,就不需要设置。  高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。  《高层民用建筑设计防火规范 GB 50045-95》  一、室内消防给水系统应与生活、生产给水系统分开独立设置。室内消防给水管道应布置成环状。室内消防给水环状管网的进水管和区域高压或临时高压给水系统的引入管不应少于两根,当其中一根发生故障时,其余的进水管或引入管应能保证消防用水量和水压的要求。  二、消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。  以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。  1、 十八层及十八层以下的单元式住宅;  2 、十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。  三、室内消火栓给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置,有困难时,可合用消防泵,但在自动喷水灭火系统的报警阀前(沿水流方向)必须分开设置。  四、室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根。当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。 裙房内消防给水管道的阀门布置可按现行的国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定执行。  阀门应有明显的启闭标志。  五、室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统应设水泵接合器,并应符合下列规定:  1、 水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定。每个水泵接合器的流量应按10~15L/s计算。  2 、消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器。  3 、水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m。  4 、水泵接合器宜采用地上式;当采用地下式水泵接合器时,应有明显标志。  六、 除无可燃物的设备层外,高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓,并应符合下列规定:  1、 消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。  2、 消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。  3、 消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。  4、消火栓栓口离地面高度宜为1.10m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。  5、消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,应采取减压措施。  6、消火栓应采用同一型号规格。消火栓的栓口直径应为65mm,水带长度不应超过25m,水枪喷嘴口径不应小于19mm。  7、 临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。  8、消防电梯间前室应设消火栓。  9、高层建筑的屋顶应设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓,采暖地区可设在顶层出口处或水箱间内。  七、采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:  1、高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。  2、高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。  3、并联给水方式的分区消防水箱容量应与高位消防水箱相同。  4、 消防用水与其它用水合用的水箱,应采取确保消防用水不作他用的技术措施。  5、除串联消防给水系统外,发生火灾时由消防水泵供给的消防用水不应进入高位消防水箱。  八、设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:  1、增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。  2、气压水罐的调节水容量宜为450L。  九、消防卷盘的间距应保证有一股水流能到达室内地面任何部位,消防卷盘的安装高度应便于取用。  喷淋系统供水压力等要求  1.喷淋系统持续喷水时间为1h,为3600秒  2.2个及以上报警阀组,报警阀组前应设环状供水管道  3.二级负荷供电的建筑,采用柴油机泵作为备用泵(供电负荷等级主要由室外用水量决定;室外用水量大于30L/S的厂房、仓库;室外用水量大于35L/S的可燃材料堆场、可燃气体储罐和甲乙类液体储罐区;座位数大于1500个的影院,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000萍米的商店、展览建筑,广播电视楼、电信楼、财贸金融楼;室外用水量大于25L/S的其他公共建筑;均为二级负荷供电)  备注:民用建筑体积大于50000m³,室外消防用水量大于25L/S。  4.每组供水泵的吸水管不少于2条;且报警阀入口前设置环状成为环状管道每组供水泵的出水管不少于2根。供水泵的吸水管上应有控制阀;出水管应设置控制阀、止回阀、压力表和直径不小于65mm的试水阀 。  5.消防高位水箱  喷淋系统中高位水箱出水管设置止回阀,且与报警阀入口前管道连接(即高位水箱出水管不能直接接入喷淋管网,应将出水管连接到报警阀前的喷淋管网上)轻危、中危场所的系统,高位水箱出水管管径不小于80mm;严重危险级和仓库危险级,高位水箱出水管管径不小于100mm  6.末端试水装置检查  (1)由压力表、DN25的管道、DN25球阀组成  (2)末端试水装置打开后,模拟喷水,喷淋水泵应在30s内启动  (3)该装置主要检查系统联动、报警等  (4)末端试水装置打开后,系统动压不低于0.05mpa  7.喷淋系统静水压力和动水压力  (1)喷淋系统动水压力计算方法:所处位置距离屋顶高度X 1.01 + 0.05(该数值为动水压力)  (2)喷淋系统静压力计算:消防水箱到所处位置高差 X 0.01mpa 通常喷淋最不利点压力约为0.1mpa  8.喷淋系统稳压泵安装位置  (1)建筑物较低时,稳压泵可以安装在消防水泵房  (2)建筑物较高时,稳压泵安装在高位水箱附近  (3)喷淋稳压泵工作原理,当喷淋管网出现泄水时,在水流指示器和压力开关没有同时动作时,喷淋稳压泵从高位水池抽水,从湿式报警阀进水侧补水进入喷淋管网。如果喷淋主泵工作后,稳压泵自动停止运转。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-10-15

轻危有5个:住宅,老年人,幼儿园,24m以下的旅馆,及24m以下的办公楼。仅这5个,其它都不是,新规范里写的很请楚


相似回答