五~八级“电网事件”的分级原则是什么?

如题所述

国家电网事故调查规程将电网事故分为八级。

一、五级电网事件:未构成一般以上电网事故(四级以上电网事件),符合下列条件之一者定位五级电网事件:

1.电力减少负荷为100兆瓦以上;

2.如果220kV以上的电网异常拆卸成三件以上,每次脱开前或电源负荷超过100MW时,至少产生三个;

3.在220kV以上的系统中,并联运行的两个或几个电源之间的本地电网或整个网络引起振荡,振荡超过一个周期(功率角超过360度),无论时间长短,或者是否同步拉动。 ;

4.变电站220kV以上电压等级的母线不计划停止;

5.在220kV或更高的系统中,一次事故导致同一变电站中的两台或多台主变压器跳闸;

6.在500kV以上的系统中,一次事件导致同一传输部分的两条传输线同时停止;

7.±400 kV以上直流输电系统的双极阻断或多回路同时换相故障;

8.在电压超过500 kV的系统中,断路器故障,继电保护或自动装置的误操作会导致跳闸跳闸;

9.电网电能质量下降,造成以下后果之一:1频率偏差超过以下数值:在装机容量3000 MW以上时,频率偏差超过(50±0.2)Hz,持续时间为超过30分钟;装机容量为3000对于MW以下的电网,频率偏差超过(50±0.5)Hz,持续时间超过30分钟。监控点的电压偏差超过±5%,持续时间超过1小时;

10.一次事件风力涡轮机的离网容量为500兆瓦或更高;

11.总装机容量超过1000兆瓦的发电厂因安全故障导致停电;

12,市级以上人民政府有关部门确定的特级或一级重要用户的电网侧供电完全中断。

六级电网事件:未构成五级以上电网事件,符合下列条件之一者定位六级电网事件:

1.电力减少负荷为40兆瓦以上且100兆瓦以下;

2.变电站的110 kV(包括66 kV)母线未计划停止;

3.一次事故导致同一变电站中的两台或多台110千伏(包括66千伏)主变压器跳闸;

4.在220千伏(包括330千伏)系统中,一个事件导致同一变电站中的两个或多个母线或同一传输部分的两条或更多线同时停止;

5.±400kV以下的直流输电系统具有双极阻断或多回路同时换向故障或者背靠背直流输电系统的换向单元被阻断;

6.在220kV以上且500kV以下的系统中,断路器故障,继电保护或自动装置的误操作导致跳闸跳闸;

7.降低了电网的安全等级。出现以下情况之一:1区域电网,省(自治区,直辖市)实时运行的备用有功功率不能满足调度规则的待机要求; 2,动力传动部分的连续运行时间超稳定极限超过1小时; 

3220 kV或更多线路,母线失去初级保护; 4套备用安全自动装置(切割,甩负荷,振荡紊乱,集中低频低压解除等)超过计划外停用时间72小时;在5系统中,发电机组AGC装置的非计划停用时间超过72小时;

8.电网的电能质量下降,导致以下后果之一:1频率偏差超过以下值:在装机容量超过3,000 MW的电网中,频率偏差超过(50±0.2)Hz ;装机容量低于3000 MW的电网,频率偏差超过(50±0.5)Hz; 222 kV(含330 kV)电压监测控制点的电压偏差超过±5%,持续时间超过30分钟;

9.总装机容量为200兆瓦或以上且1000兆瓦或以下的发电厂将因安全故障而导致停电;

10.市级以上人民政府有关部门确定的二级重要用户电网侧供电完全中断。

七级电网事件:未构成六级以上电网事件,符合下列条件之一者定位七级电网事件:

1. 35kV以上的输变电设备异常运行或被迫停止运行,使负载减少;

2.变电站的35 kV母线不打算停止;

3.一条220千伏或以上的单条总线并未计划停止使用;

4.在110千伏(包括66千伏)系统中,一个事件导致同一变电站中的两个或多个母线或同一传输部分的两条或更多线同时停止;

5.直流输电系统或背靠背直流输电系统的单流阻断单元被锁定;

6,110 kV(含66 kV)系统,断路器故障,继电保护或自动装置误动作引起跳跃;

7,110 kV(含66 kV)变压器等主要设备无主保护,或无保护线路;

8,市级以上人民政府有关部门确定的临时重要用户电网侧供电完全中断。

八级电网事件:未构成七级以上电网事件,符合下列条件之一者定位八级电网事件:

1、10千伏(含20千伏、6千伏)供电设备(包括母线、直配线)异常运行或被迫停止运行,并造成减供负荷者;

2、10千伏(含20千伏、6千伏)配电站非计划全停;

3、直流输电系统被迫降功率运行;

4、35千伏变压器等主设备无主保护,或线路无保护运行。

扩展资料:

一、特别重大大面积停电事件:

1、区域性电网:减供负荷30%以上。

2、省、自治区电网:负荷两万兆瓦以上的减供负荷30%以上,负荷五千兆瓦以上两万兆瓦以下的减供负荷40%以上。

3、直辖市电网:减供负荷50%以上,或60%以上供电用户停电。

4、省、自治区人民政府所在地城市电网:负荷两千兆瓦以上的减供负荷60%以上,或70%以上供电用户停电。

二、重大大面积停电事件:

1、区域性电网:减供负荷10%以上30%以下。

2、省、自治区电网:负荷两万兆瓦以上的减供负荷13%以上30%以下,负荷五千兆瓦以上两万兆瓦以下的减供负荷16%以上40%以下,负荷一千兆瓦以上五千兆瓦以下的减供负荷50%以上。

3、直辖市电网:减供负荷20%以上50%以下,或30%以上60%以下供电用户停电。

4、省、自治区人民政府所在地城市电网:负荷两千兆瓦以上的减供负荷40%以上60%以下,或50%以上70%以下供电用户停电;负荷两千兆瓦以下的减供负荷40%以上,或50%以上供电用户停电。

5、其他设区的市电网:负荷六百兆瓦以上的减供负荷60%以上,或70%以上供电用户停电。

三、较大大面积停电事件:

1.区域电网:供电负荷减少7%或更多,减少10%或更少。

2.省,自治区电网:2万兆瓦以上的负荷减少10%以上13%以下,2万兆瓦以下5000兆瓦以上的负荷小于12%和16%,负载是一千兆位。高于瓦数的小于5GW的供应减少为20%或更多且50%或更少,并且小于1MW的负载减少为40%或更多。

3.中央直辖市电网:供电用户10%以上,20%以下,或15%以上的供电负荷应当切断。

4.省,自治区人民政府的城市电网:供电负荷减少20%以上,40%以下,或30%以上,50%以下的供电用户停电。

5.其他地区的市政电网:负荷超过600兆瓦的负荷减少40%以上60%以下,或50%以上70%以下的供电用户断电; 600 MW以下负荷的负荷超过40%。 ,或超过50%的用户失去电力。

6.县级市电网:负荷超过150兆瓦的供电负荷减少60%以上,或超过70%的供电用户停电。

参考资料来源:中央人民政府-国家大面积停电事件应急预案的通知

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-08-12

国家电网事故调查规程将电网事故分为八级。

一、五级电网事件:未构成一般以上电网事故(四级以上电网事件),符合下列条件之一者定位五级电网事件:

1、造成电网减供负荷一百兆瓦以上者;

2、220千伏以上电网非正常解列成三片以上者,其中至少有三片每片内解列前发电出力或供电负荷超过一百兆瓦;

3、220千伏以上系统中,并列运行的两个或几个电源间的局部电网或全网引起震荡,且震荡超过一个周期,无论时间长短,或是否拉入同步;

4、变电站内220千伏以上任一电压等级母线非计划全停;

5、220千伏以上系统中,一次事件造成同一变电站内两台以上主变压器跳闸;

6、500千伏以上系统中,一次事件造成同一输电断面两回以上线路同时停运;

7、±400 千伏以上直流输电系统双极闭锁或多回路同时换相失败;

8、500千伏以上系统中,断路器失灵、继电保护或自动装置不正确动作致使越级跳闸;

9、电网电能质量降低,造成下列后果之一者:

①频率偏差超出以下数值:

在装机容量三千兆瓦以上电网,频率偏差超出(50±0.2)赫兹,延续时间30分钟以上。

在装机容量三千兆瓦以下电网,频率偏差超出(50±0.5)赫兹,延续时间30分钟以上

②500千伏以上电压监测控制点电压偏差超出±5%,延续时间超过1小时;

10、一次事件风电机组脱网容量500兆瓦以上;

11、装机总容量一千兆瓦以上的发电厂因安全故障造成全厂对外停电;

12、地市级以上人民政府有关部门确定的特级或一级重要电力用户电网侧供电全部中断。

二、六级电网事件:未构成五级以上电网事件,符合下列条件之一者定位六级电网事件:

1、造成电网减供负荷四十兆瓦以上一百兆瓦以下者;

2、变电站内110千伏母线非计划全停;

3、一次事件造成同一变电站内两台以上110千伏主变压器跳闸;

4、220千伏系统中,一次事件造成同一变电站内两条以上母线或同一输电断面两回以上线路同时停运;

5、±400 千伏以下直流输电系统双极闭锁或多回路同时换相失败或背靠背直流输电系统换流单元均闭锁;

6、220千伏以上500千伏以下系统中,断路器失灵、继电保护或自动装置不正确动作致使越级跳闸;

7、电网安全水平降低,出现下列情况之一者:

①区域电网、省(自治区、直辖市)电网实时运行中的备用有功功率不能满足调度规定的备用要求;

②电网输电断面超稳定限额连续运行时间超过1小时;

③220千伏以上线路、母线失去主保护;

④互为备用的两套安全自动装置非计划停用时间超过72小时;

⑤系统中,发电机组AGC装置非计划停用时间超过72小时;

8、电网电能质量降低,造成下列后果之一者:

①频率偏差超出以下数值:在装机容量三千兆瓦以上电网,频率偏差超出(50±0.2)赫兹。在装机容量3000兆瓦以下电网,频率偏差超(50±0.5)赫兹;

②22千伏电压监测控制点电压偏差超出±5%,延续时间超过30分钟;

9、装机总容量两百兆瓦以上一千兆瓦以下的发电厂因安全故障造成全厂对外停电;

10、地市级以上人民政府有关部门确定的二级重要电力用户电网侧供电全部中断。

三、七级电网事件:未构成六级以上电网事件,符合下列条件之一者定位七级电网事件:

1、35千伏以上输变电设备异常运行或被迫停止运行,并造成减供负荷者;

2、变电站内35千伏母线非计划全停;

3、220千伏以上单一母线非计划停运;

4、110千伏系统中,一次事件造成同一变电站内两条以上母线或同一输电断面两回以上线路同时停运;

5、直流输电系统单极闭锁或背靠背直流输电系统单换流单元均闭锁;

6、110千伏系统中,断路器失灵、继电保护或自动装置不正确动作致使越级跳闸;

7、110千伏变压器等主设备无主保护,或线路无保护运行;

8、地市级以上人民政府有关部门确定的临时性重要电力用户电网侧供电全部中断。

四、八级电网事件:未构成七级以上电网事件,符合下列条件之一者定位八级电网事件:

1、10千伏供电设备异常运行或被迫停止运行,并造成减供负荷者;

2、10千伏配电站非计划全停;

3、直流输电系统被迫降功率运行;

4、35千伏变压器等主设备无主保护,或线路无保护运行。

扩展资料:

一、上述名词释义:

1、电网负荷,是指电力调度机构统一调度的电网在事故发生起始时刻的实际负荷。

2、电网减供负荷,是指电力调度机构统一调度的电网在事故发生期间的实际负荷最大减少量。

3、全厂对外停电,是指发电厂对外有功负荷降到零(虽电网经发电厂母线传送的负荷没有停止,仍视为全厂对外停电)。

4、发电机组因安全故障停止运行,是指并网运行的发电机组(包括各种类型的电站锅炉、汽轮机、燃气轮机、水轮机、发电机和主变压器等主要发电设备),在未经电力调度机构允许的情况下,因安全故障需要停止运行的状态。

5、非正常解列包括自动解列、继电保护和安全自动装臵动作解列。

6、电网失去稳定是指同一电网中,并列运行的两个或几个电源间的局部电网或全网引起振荡,振荡超过一个周期,不论时间长短,或是否拉入同步。

7、线路、母线主保护是指能瞬时切除全线路、母线故障的保护装臵。

8、备用有功功率是指接于母线且立即可以带负荷的旋转备用功率(含能立即启动的水电机组及燃气机组),用以平衡瞬间负荷波动与预计误差。

二、特别重大大面积停电事件:

三、重大大面积停电事件:

四、较大大面积停电事件:

1、区域性电网:减供负荷7%以上10%以下。

2、省、自治区电网:负荷两万兆瓦以上的减供负荷10%以上13%以下,负荷五千兆瓦以上两万兆瓦以下的减供负荷12%以上16%以下,负荷一千兆瓦以上五千兆瓦以下的减供负荷20%以上50%以下,负荷一千兆瓦以下的减供负荷40%以上。

3、直辖市电网:减供负荷10%以上20%以下,或15%以上30%以下供电用户停电。

4、省、自治区人民政府所在地城市电网:减供负荷20%以上40%以下,或30%以上50%以下供电用户停电。

5、其他设区的市电网:负荷六百兆瓦以上的减供负荷40%以上60%以下,或50%以上70%以下供电用户停电;负荷六百兆瓦以下的减供负荷40%以上,或50%以上供电用户停电。

6、县级市电网:负荷一百五十兆瓦以上的减供负荷60%以上,或70%以上供电用户停电。

五、一般大面积停电事件:

1、区域性电网:减供负荷4%以上7%以下。

2、省、自治区电网:负荷两万兆瓦以上的减供负荷5%以上10%以下,负荷五千兆瓦以上两万兆瓦以下的减供负荷6%以上12%以下,负荷一千兆瓦以上五千兆瓦以下的减供负荷10%以上20%以下,负荷一千兆瓦以下的减供负荷25%以上40%以下。

3、直辖市电网:减供负荷5%以上10%以下,或10%以上15%以下供电用户停电。

4、省、自治区人民政府所在地城市电网:减供负荷10%以上20%以下,或15%以上30%以下供电用户停电。

5、其他设区的市电网:减供负荷20%以上40%以下,或30%以上50%以下供电用户停电。

6、县级市电网:负荷一百五十兆瓦以上的减供负荷40%以上60%以下,或50%以上70%以下供电用户停电;负荷一百五十兆瓦以下的减供负荷40%以上,或50%以上供电用户停电。

参考资料来源:《国家电网公司安全事故调查规程》第二章安全事故(事件)-2.2 电网事故等级

参考资料来源:中央人民政府-国家大面积停电事件应急预案的通知

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2019-09-18

国家电网事故调查规程将电网事故分为8级。
五级电网事件:未构成一般以上电网事故(四级以上电网事件),符合下列条件之一者定位五级电网事件:

1、造成电网减供负荷100兆瓦以上者;

2、220千伏以上电网非正常解列成三片以上者,其中至少有三片每片内解列前发电出力或供电负荷超过100兆瓦;

3、220千伏以上系统中,并列运行的两个或几个电源间的局部电网或全网引起震荡,且震荡超过一个周期(功角超过360度),无论时间长短,或是否拉入同步;

9、电网电能质量降低,造成下列后果之一者:①频率偏差超出以下数值:在装机容量3000兆瓦以上电网,频率偏差超出(50±0.2)赫兹,延续时间30分钟以上;在装机容量3000兆瓦以下电网,频率偏差超出(50±0.5)赫兹,延续时间30分钟以上②500千伏以上电压监测控制点电压偏差超出±5%,延续时间超过1小时;

10、一次事件风电机组脱网容量500兆瓦以上;

11、装机总容量1000兆瓦以上的发电厂因安全故障造成全厂对外停电;

12、地市级以上人民政府有关部门确定的特级或一级重要电力用户电网侧供电全部中断。

六级电网事件:未构成五级以上电网事件,符合下列条件之一者定位六级电网事件:

1、造成电网减供负荷40兆瓦以上100兆瓦以下者;

2、变电站内110千伏(含66千伏)母线非计划全停;

3、一次事件造成同一变电站内两台以上110千伏(含66千伏)主变压器跳闸;

4、220千伏(含330千伏)系统中,一次事件造成同一变电站内两条以上母线或同一输电断面两回以上线路同时停运;

5、±400 千伏以下直流输电系统双极闭锁或多回路同时换相失败或背靠背直流输电系统换流单元均闭锁;

6、220千伏以上500千伏以下系统中,断路器失灵、继电保护或自动装置不正确动作致使越级跳闸;

7、电网安全水平降低,出现下列情况之一者:①区域电网、省(自治区、直辖市)电网实时运行中的备用有功功率不能满足调度规定的备用要求;②电网输电断面超稳定限额连续运行时间超过1小时;③220千伏以上线路、母线失去主保护;④互为备用的两套安全自动装置(切机、切负荷、震荡解列、集中式低频低压解列等)非计划停用时间超过72小时;⑤系统中,发电机组AGC装置非计划停用时间超过72小时;

8、电网电能质量降低,造成下列后果之一者:①频率偏差超出以下数值:在装机容量3000兆瓦以上电网,频率偏差超出(50±0.2)赫兹;在装机容量3000兆瓦以下电网,频率偏差超出(50±0.5)赫兹;②22千伏(含330千伏)电压监测控制点电压偏差超出±5%,延续时间超过30分钟;

9、装机总容量200兆瓦以上1000兆瓦以下的发电厂因安全故障造成全厂对外停电;

10、地市级以上人民政府有关部门确定的二级重要电力用户电网侧供电全部中断。

七级电网事件:未构成六级以上电网事件,符合下列条件之一者定位七级电网事件:

1、35千伏以上输变电设备异常运行或被迫停止运行,并造成减供负荷者;

2、变电站内35千伏母线非计划全停;

3、220千伏以上单一母线非计划停运;

4、110千伏(含66千伏)系统中,一次事件造成同一变电站内两条以上母线或同一输电断面两回以上线路同时停运;

5、直流输电系统单极闭锁或背靠背直流输电系统单换流单元均闭锁;

6、110千伏(含66千伏)系统中,断路器失灵、继电保护或自动装置不正确动作致使越级跳闸;

7、110千伏(含66千伏)变压器等主设备无主保护,或线路无保护运行;

《电网典型事故分析(1999-2007年)》共分十章,分别阐述了自然灾害引发的事故、一次设备故障引发的事故、安全自动及继电保护装置异常引发的事故、控制及辅助系统故障引发的事故、通信及自动化设备事故、人员责任事故、外力破坏事故、涉网电厂事故、电网振荡、重大国际电网事故等内容。

本回答被网友采纳
第3个回答  2017-12-02
国家电网事故调查规程将电网事故分为8级。
五级电网事件:未构成一般以上电网事故(四级以上电网事件),符合下列条件之一者定位五级电网事件:1、造成电网减供负荷100兆瓦以上者;2、220千伏以上电网非正常解列成三片以上者,其中至少有三片每片内解列前发电出力或供电负荷超过100兆瓦;3、220千伏以上系统中,并列运行的两个或几个电源间的局部电网或全网引起震荡,且震荡超过一个周期(功角超过360度),无论时间长短,或是否拉入同步;4、变电站内220千伏以上任一电压等级母线非计划全停;5、220千伏以上系统中,一次事件造成同一变电站内两台以上主变压器跳闸;6、500千伏以上系统中,一次事件造成同一输电断面两回以上线路同时停运;7、±400 千伏以上直流输电系统双极闭锁或多回路同时换相失败;8、500千伏以上系统中,断路器失灵、继电保护或自动装置不正确动作致使越级跳闸;9、电网电能质量降低,造成下列后果之一者:①频率偏差超出以下数值:在装机容量3000兆瓦以上电网,频率偏差超出(50±0.2)赫兹,延续时间30分钟以上;在装机容量3000兆瓦以下电网,频率偏差超出(50±0.5)赫兹,延续时间30分钟以上②500千伏以上电压监测控制点电压偏差超出±5%,延续时间超过1小时;10、一次事件风电机组脱网容量500兆瓦以上;11、装机总容量1000兆瓦以上的发电厂因安全故障造成全厂对外停电;12、地市级以上人民政府有关部门确定的特级或一级重要电力用户电网侧供电全部中断。
六级电网事件:未构成五级以上电网事件,符合下列条件之一者定位六级电网事件:1、造成电网减供负荷40兆瓦以上100兆瓦以下者;2、变电站内110千伏(含66千伏)母线非计划全停;3、一次事件造成同一变电站内两台以上110千伏(含66千伏)主变压器跳闸;4、220千伏(含330千伏)系统中,一次事件造成同一变电站内两条以上母线或同一输电断面两回以上线路同时停运;5、±400 千伏以下直流输电系统双极闭锁或多回路同时换相失败或背靠背直流输电系统换流单元均闭锁;6、220千伏以上500千伏以下系统中,断路器失灵、继电保护或自动装置不正确动作致使越级跳闸;7、电网安全水平降低,出现下列情况之一者:①区域电网、省(自治区、直辖市)电网实时运行中的备用有功功率不能满足调度规定的备用要求;②电网输电断面超稳定限额连续运行时间超过1小时;③220千伏以上线路、母线失去主保护;④互为备用的两套安全自动装置(切机、切负荷、震荡解列、集中式低频低压解列等)非计划停用时间超过72小时;⑤系统中,发电机组AGC装置非计划停用时间超过72小时;8、电网电能质量降低,造成下列后果之一者:①频率偏差超出以下数值:在装机容量3000兆瓦以上电网,频率偏差超出(50±0.2)赫兹;在装机容量3000兆瓦以下电网,频率偏差超出(50±0.5)赫兹;②22千伏(含330千伏)电压监测控制点电压偏差超出±5%,延续时间超过30分钟;9、装机总容量200兆瓦以上1000兆瓦以下的发电厂因安全故障造成全厂对外停电;10、地市级以上人民政府有关部门确定的二级重要电力用户电网侧供电全部中断。
七级电网事件:未构成六级以上电网事件,符合下列条件之一者定位七级电网事件:1、35千伏以上输变电设备异常运行或被迫停止运行,并造成减供负荷者;2、变电站内35千伏母线非计划全停;3、220千伏以上单一母线非计划停运;4、110千伏(含66千伏)系统中,一次事件造成同一变电站内两条以上母线或同一输电断面两回以上线路同时停运;5、直流输电系统单极闭锁或背靠背直流输电系统单换流单元均闭锁;6、110千伏(含66千伏)系统中,断路器失灵、继电保护或自动装置不正确动作致使越级跳闸;7、110千伏(含66千伏)变压器等主设备无主保护,或线路无保护运行;8、地市级以上人民政府有关部门确定的临时性重要电力用户电网侧供电全部中断。
八级电网事件:未构成七级以上电网事件,符合下列条件之一者定位八级电网事件:1、10千伏(含20千伏、6千伏)供电设备(包括母线、直配线)异常运行或被迫停止运行,并造成减供负荷者;2、10千伏(含20千伏、6千伏)配电站非计划全停;3、直流输电系统被迫降功率运行;4、35千伏变压器等主设备无主保护,或线路无保护运行。
第4个回答  2021-02-22