为什么PLC输出端的指示灯亮但是输出电压却没有?

如题所述

可能是以下原因造成的
1、PLC输出端指示灯亮,说明PLC的DO点已经闭合;
2、PLC的DO点相当于一个干接点开关,试想一个线路上的一个开关闭合了,你在这个开关的两侧测量电压的话,是不会有电压的,以为开关本身不是负载,没有电阻当然就没有分压;
3、在PLC的输出端的指示灯不亮的情况下,你测量PLC输出端是有电压的,同样试想在一个电路的回路中,PLC的DO点相当于一个开关,此时这个开关是断开的,控制电路没有形成回路,你测量输出端相当于测量整个负载电路的电压,也就是一般的24VDC;
4、通常,在不拆开PLC线路的情况下,用测量电压的方法来判断PLC的DO点是否有输出,如果有输出则电压为0VDC,没有输出则电压为24VDC。
解决方法:
1.查下外部电路和PLC的输出继电器
2.换个继电器

3.接上对口电源

4.更换输出点
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考