电表报警灯闪烁怎么办

电表报警灯闪烁怎么办这两天电表的报警灯一直闪烁,想问下是不是电表坏了吗?

电表报警灯闪烁有很多种情况,鉴于你说的不是太详细,我把相对应的错误解决方法发你,希望对你有所帮助,另外,不建议自己处理问题,有问题及时通知供电部门。

一、接线错误报警

    逆相序报警;电表报警灯长亮或闪烁,电表屏幕上会显示逆相序。

    解决方法:停电后,对调进线电源A/B/C三相中的任意二相(注:DTS343-3型电表A/B/C三相电源指示灯同时闪烁,表示逆相序)

    缺相报警:电表报警灯长亮或闪烁,电表屏幕上Ua Ub Uc出现缺失。

    解决方法:接通缺失对应相的电源即可。(注:DTS343-3型电表A/B/C三相电源指示灯对应相长亮,表示该相缺相)

    失流报警:电表报警灯长亮或闪烁,电表屏幕上Ia Ib Ic出现缺失。

    解决方法:接通缺失对应相的电流即可。

    电流反向报警:电表报警灯长亮或闪烁,多功能/智能电表屏幕上-Ia -Ib -Ic出现缺失,

    解决方法:出现-号的电流线对调即可

二、正常使用中预警

    过压报警:电表报警灯长亮或闪烁,电表屏幕上Ua Ub Uc出现闪烁。
    解决方法:接入符合铭牌上额定电压

    过流报警:电表报警灯长亮或闪烁,电表屏幕上Ia Ib Ic出现闪烁。
    解决方法:减少负载或更适合的电流互感器

    欠压报警:电表报警灯长亮或闪烁,电表屏幕上Ua Ub Uc出现闪烁。
    解决方法:检查接头是否有松动,有无短路,泄漏电流;接入符合铭牌上额定电压。

    欠流报警:电表报警灯长亮或闪烁,电表屏幕上Ia Ib Ic出现闪烁。
    解决方法:检查线路接头是否有松动,虚接现象,合理分配负载,更换合适的电流互感器。

    电流不平衡报警:电表报警灯长亮或闪烁,电表屏幕上Ia Ib Ic出现闪烁。
    解决方法:合理分配三相电源上的负载,力求达到各相电源上的负载相对平衡。

电能表报警灯闪烁、显示逆相序故障处理

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-18
缺相报警:电表报警灯长亮或闪烁,电表屏幕上Ua
Ub
Uc出现缺失。
解决方法:接通缺失对应相的电源即可。(注:DTS343-3型电表A/B/C三相电源指示灯对应相长亮,表示该相缺相)
3.
失流报警:电表报警灯长亮或闪烁,电表屏幕上Ia
Ib
Ic出现缺失。
解决方法:接通缺失对应相的电流即可。
4.
电流反向报警:电表报警灯长亮或闪烁,多功能/智能电表屏幕上-Ia
-Ib
-Ic出现缺失,
解决方法:出现-号的电流线对调即可
二、正常使用中预警
1.
过压报警:电表报警灯长亮或闪烁,电表屏幕上Ua
Ub
Uc出现闪烁。
解决方法:接入符合铭牌上额定电压。
2.
过流报警:电表报警灯长亮或闪烁,电表屏幕上Ia
Ib
Ic出现闪烁。
解决方法:减少负载或更适合的电流互感器。
3.
欠压报警:电表报警灯长亮或闪烁,电表屏幕上Ua
Ub
Uc出现闪烁。
解决方法:检查接头是否有松动,有无短路,泄漏电流;接入符合铭牌上额定电压。
4.
欠流报警:电表报警灯长亮或闪烁,电表屏幕上Ia
Ib
Ic出现闪烁。
解决方法:检查线路接头是否有松动,虚接现象,合理分配负载,更换合适的电流互感器。
5.
电流不平衡报警:电表报警灯长亮或闪烁,电表屏幕上Ia
Ib
Ic出现闪烁。
解决方法:合理分配三相电源上的负载,力求达到各相电源上的负载相对平衡。
电能表报警灯闪烁、显示逆相序故障处理
第2个回答  2018-08-17
我也遇到过这个问题,叫电网的技术员上门查看就没事了
相似回答