海尔变频空调开机工作二十分钟左右后,空调停止工作,电源指示灯不停闪、定时灯长亮,是什么情况?

如题所述

可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。\x0d\x0a压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。\x0d\x0a高压过高过热的原因及排除:\x0d\x0a1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。\x0d\x0a2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。\x0d\x0a3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。\x0d\x0a4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。\x0d\x0a5,缺氟也有可能。缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。\x0d\x0a电路方面的问题则是:\x0d\x0a1,控制电路板故障。\x0d\x0a2,温度传感器过载,信息错误。\x0d\x0a3、电源接线松脱、接触不良。\x0d\x0a4、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。\x0d\x0a资讯不足,只能这样分析,还有很多其他的可能,\x0d\x0a建议找专业维修人员检查看看。\x0d\x0a希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答