99问答网
所有问题
(2018年真题)室内燃气管道安装中,公称尺寸不大于DN50的镀锌钢管应采用( )。
A.焊接
B.法兰连接
C.钎焊
D.螺纹连接
举报该问题
推荐答案 2023-05-05
【答案】:D
本题考查的是室内燃气管道安装。公称尺寸不大于DN50的镀锌钢管应采用螺纹连接。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/7zejBjOWeB7tjXjeOe.html
相似回答
室内燃气管道安装中,公称尺寸不大于DN50的镀锌钢管应采用(
)
。
答:
公称尺寸不大于DN50的镀锌钢管应采用螺纹连接
,煤气管可选用厚白漆或聚四氟乙烯薄膜为填料。
管道燃气室内安装
需要哪些材料?
答:
4.3.3 室内燃气管道的连接应符合下列要求: 1
公称尺寸不大于DN50的镀锌钢管应采用螺纹连接
;当必须采用其他连接形式时,应采取相应的措施; 2 无缝钢管或焊接钢管应采用焊接或法兰连接; 3 铜管应采用承插式硬钎焊连接,不得采用对接钎焊和软钎焊; 4 薄壁不锈钢管应采用承插氩弧焊式管件连接或卡套...
室内天然气管道
超过5米用什么
安装
答:
1、公称尺寸不大于DN50的镀锌钢管应采用螺纹连接
;当必须采用其他连接形式时,应采取相应的措施。2、无缝钢管或焊接钢管应采用焊接或法兰连接。3、铜管应采用承插式硬钎焊连接,不得采用对接钎焊和软钎焊。4、薄壁不锈钢管应采用承插氩弧焊式管件连接或卡套式、卡压式、环压式等管件机械连接。5、不锈钢...
室内燃气管道安装,
符合要求的是
(
)
。
答:
(1)燃气管材和管件的选用。
低压管道当管径DN50mm 时,选用无缝钢管,焊接或法兰连接。中压管道选用无缝钢管,焊接或法兰连接
。按安装位置选材:明装采用镀锌钢管,丝扣连接;埋地敷设采用无缝钢管,焊接。无缝钢管壁厚不得小于3mm;引入管壁厚不得小于3.5mm,公称直径不得小于40mm;管件选用:管道丝扣连接...
室内燃气管道安装
有哪些要求
答:
2、管道一般明装在走廊、楼梯间、厨房或辅助房间内,管道不得敷设在室内地下,不得装在卧
室内,
不得穿过配电间、烟道、进风道等处。严禁将
燃气管道
及设施安装在卫生间、书房、卧室、等空气流通性不够好或临时休息的地方。3、敷设在管道竖井内的铜管或不锈钢波纹
管的安装,应
在图件及其他管道施工完毕后...
天然气安装
标准
答:
即相关标准符合行业和国家的规定 3、安装高度:与燃气灶的水平净距不小于300mm,因为这样有利于
燃气的
流通。4、 安装条件:通风良好的房间,防止因为
天然气的
泄露带来的人身安全威胁。5、 安装禁区:浴室、卧室、危险品和易燃物品处,因为火花极有可能引发天然气的爆炸,带来人身财产安全威胁。
管道燃气
立管
安装
材料清单
答:
1
燃气室内
工程使用的管道组成件应按设计文件选用;当设计文件无明确规定时,应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的有关规定,并应符合下列规定:1 当管子公称尺寸小于或等于DN50,且管道设计压力为低压时,宜采用热
镀锌钢管
和镀锌管件;2 当管子
公称尺寸大于DN50
时,宜采用无缝钢管或焊接钢管...
家庭里面
安装天然气管道,
该注意些什么?
答:
宜采用热
镀锌钢管
和镀锌管件;2当管子
公称尺寸大于DN50
时,宜采用无缝钢管或焊接钢管;3铜管宜采用牌号为TP2的铜管及铜管件;当采用暗埋形式敷设时
,应采用
塑覆铜管或包有绝缘保护材料的铜管;4当采用薄壁不锈钢管时,其厚度不应小于0.6mm;4.3.1
燃气室内
工程使用的管道组成件应按设计文件选用;
天然气
主
管道安装
规范
答:
套管与管道之间应有不小于5mm的间距。暗埋的燃气铜管或不锈钢波纹
管不应
与各种金属和电线相接触;当不可避让时,应用绝缘材料隔开。
燃气管道
穿越楼板的孔洞宜从最高层向下钻孔,逐层以重锤垂直确定下层孔洞位置;因上层与下层墙壁壁厚不同而无法垂于一线时,宜作乙字弯使之靠墙避免用管件转向。
大家正在搜
室内燃气管道用什么管
2018年12月四级第二套真题
2018年12月四级真题第一套
燃气管道用什么管
安装燃气管道
燃气热水器离燃气管道多远
2019年12月英语四级真题
2018年四级真题
2018四级真题12月