99问答网
所有问题
剪力墙结构带角窗的最大层间位移角不够如何处理
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-01-14
你指的是位移角超了1/1000吧,如果超得不多的话,那就加强该层呗,别无它法。
你看一下动态图,再仔细查询一下数据,看最大位移出现在哪个位置,搞清楚以后再有针对性地加强,一般在角窗削弱处多加强一下,
做暗梁或者在洞口两边附加加强钢筋。只要处理措施得当而且有说服力,能通过审查的。
当然如果差得太多就不能只是简单地调整了。你自己把握这个度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/7zW77OzeWtjWez7B7e.html
相似回答
前辈,
结构的位移
过
大不
能满足要求该怎么调?
答:
增加侧向刚度的方法
,就是加强某个不能满足要求方向上的抗侧力构件布置。
建筑
结构
pkpm软件中
最大层间位移角不
满足应该怎么调整!请讲的具体点
答:
搜索一下节点编号,找到位移不满足的地方,加大柱子
。如果是位移比的话,可以看看是不是较小的位移与较大的悬殊很多,
适当调整下
。也可以通过pkpm的动画,看看有没有构件需要调整的。
最大层间位移角
太小了
答:
五层框架结构就可以了
剪力墙
太刚
位移角
小于1/1000就可以了 1/2800的话
结构不够
柔 容易脆性破坏
如何
减小
层间位移角
?
答:
1、层间位移角太大说明该层过柔,需要增加该层的侧向刚度,当然增加刚度的方法有很多,比如增加结构构件的截面积,增加混凝土的标号,提高钢筋的等级,调整平面结构布局等方法都能
增加侧向刚度
,从而达到减少层间位移角的目的。2、还可以根据位移信息,找出每一层里面位移最大的那个节点,也就找到了相应的...
位移角
超限采取什么措施,才能
如何
解决? 谢谢
答:
适当增加整楼的刚度,适当增加框架柱的截面、或适当增加
剪力墙
的长度或厚度。层间最大水平位移Δu指第i层的Δu/h指第i层和第i-1层在楼层平面各处位移差ΔUi=Ui-Ui-1中
的最大
值,这里的Ui是各楼层的
层间位移
。抗震设计时应采用按多遇地震考虑的各振型下位移的平方和开平方(SRSS法)或完全...
框架
结构结构层间位移角
过小怎么调整
答:
层间位移角
小于1/550就行,一般跟层间位移比有关,你可以调下你的模型,然后再satwe计算的时候点上刚性楼板假定,这么会合理点。
层间位移角如何
确定?
答:
即层间位移角需要看风和地震工况,但是不考虑偶然偏心。层间位移角=
最大层间位移
/层高。限制
结构的
水平位移,确保结构具备足够的刚度,避免产生过大的位移。进行多遇地震作用下的弹性变形验算,实现第一水准下的设防要求。弹性变形验算属于正常使用极限状态的验算的范畴。
层间位移角不
满足规范要求,说明...
框架
结构层间位移角不
满足规范1/550,怎么进行调整?
答:
加大柱子截面 ,依据将柱弱梁的原则
高层住宅
剪力墙结构
设计控制及调整?
答:
层间弹性位移角限值不满足要求,但相差不大时,可增加混凝土的标号,设计时尽量通过调整墙体布置,来增加建筑的刚度。
剪力墙结构
弹性
层间位移角
限值不大于1/1000。(2)位移比:偶然偏心的规定水平力作用下,水平位移或层间位移最大值与平均值的比值。来判断平面是否扭转不规则,当位移比大于1.2时判断为扭转不规则,但不...