99问答网
所有问题
巨人通力电梯报0101和0051停送电就好?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2023-07-26
首先检查门锁接触情况,其次建议检查变频器与主板的连线,检查变频器本体故障。
相似回答
巨人通力电梯报0051
故障怎么处理
答:
4.重新启动电源
,这电梯可以正常运作0051故障解决。
巨人通力电梯
故障代码
0101
表示什么
答:
一般就是接触器或者是抱闸继电器接触不好了 或者是驱动板有问题了
电梯
出现故障
0101
是什么意思?
答:
电梯出现故障
0101
代码通常表示驱动故障。解决此问题的步骤包括检查或更换201:1与201:2接触器。在必要时,可以关闭电梯后重新启动。此外,应检查应急蓄电池是否正常工作,相序继电器以及变频器和制动电阻的接地线是否牢固连接。
巨人通力电梯
有限公司是2005年由中国浙江
巨人电梯
有限公司与芬兰通力集团在中国共同投资...
电梯
出现
0101
是什么原因?
答:
0101
是电梯驱动故障,主要检查或者更换201:1与201:2接触器。可以把电梯关闭后重新启动。检查应急蓄电池。检查相序继电器。检查变频器接地线,制动电阻接地线是否可靠。
巨人通力电梯
有限公司是由芬兰通力集团和中国浙江
巨人电梯
有限公司于2005年在中国投资兴建的合资企业。 成立于1910年的芬兰通力集团是世界最大...
巨人通力电梯
0001!故障怎么处理
答:
以下几点是针对LCE控制系统的0091、
0101
、0001、0083、0036、0003等故障的基本处理方法,通过技术支持分析,许多现场故障是由信号干扰或钢带不垂直、门锁触点没调整到位造成的,现发给大家以便参考。同时请各位严格控制好安装服务交接工作,监督安装、检验人员把细节做到位。如出现上述故障请先根据以下方法自行...
巨人通力电梯
运行停止错误
0101
答:
系统问题。需要专业检修人员进行维护和检修,
巨人通力电梯0101
故障解决方案00095故障什么?
答:
根据
巨人通力电梯
的技术手册,
0101
是电梯控制系统的通讯故障代码,而00095则是错误码。针对这种故障,可以采取以下解决方案:检查电梯的电源和信号线路,确保它们的连接牢固可靠,且未出现断路或短路等故障。检查电梯控制器的通讯模块,确保其工作正常,并按照相关的操作手册对其进行重新设置。检查电梯的通讯线路...
请问,
巨人通力电梯
电梯老
报0101
就是快到层站的时候,是怎么回事啊,接触...
答:
0072 0052
和0051
不能启动开关操作时61:U输入一个棘手的错误 0062汽车维修箭头键粘在一起 0071 0073 61:N输入 0074 61:N输入杆的错误 0166练级速度太快了 0169自动对电池进行测试,以检测电池电压,底部 0170交流电源故障 0172 24VDC驱动电源室和井道 0213没有发现地板节点 BR />
0101
DRV板故障的...
通力电梯报
1010故障怎么处理
答:
检查主板。
0101
是
电梯
驱动故障,出现这种状况多出在硬件上,最后是检查主板,多数情况为主板的几个电容坏掉了,换几个就好了。电梯是指服务于建筑物内若干特定的楼层,其轿厢运行在至少两列垂直于水平面或与铅垂线倾斜角小于15度的刚性轨道运动的永久运输设备。
大家正在搜
巨人通力电梯只报0101
巨人通力电梯报0091故障
巨人通力电梯0101故障如何解决
巨人通力电梯0153怎么解决
巨人通力电梯561步骤
巨人通力只报0101
巨人通力电梯572步骤
巨人通力电梯1到8参数
巨人通力0101怎么办