1、4*35+1*16的铜芯电缆线,可以带60千瓦左右的负荷。
2、以铜线为例:查额定载流量表可知,35平方的电缆,每平方额定载流量为2.7A左右。
计算出35平方的电缆的额定电流为:2.7A*35平=94.5A。
3、三相供电系统的容量计算:W=V*A*根号3;
则:W=380V*94.5A*1.732=62.2千瓦。
4、长期线路的所带负荷,最好不要超过60千瓦。而临时的短时间用电、间憩用电,可以略为超出一点,但最好不要超过额定负荷的20%。
5、铝芯电缆的载流量低于铜芯电缆,大约相当于铜电缆的70%左右。若4*35+1*16的电缆是铝芯电缆,额定负荷约42KW。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考