继电保护包括哪些电器元件?中间继电器,接触器,电机综合保护器属于继电保护吗?

综保里面是继电器组合还是芯片?

1、在微机综合保护(即综保)产生之前,继电保护包括:电流(电压、功率等)继电器,中间继电器,时间继电器、信号继电器等。综保出来之后, 就只有一个综保装置实现上述所有继电器的组合功能
2、综保里面有:a、模拟量采集电流、电压接收用的小型互感器,b、数字量采集的光耦;c、芯片,用来模数转换、计算、逻辑编程、输出信号等;d、出口继电器,用来跳闸、发信号等
3、你说的电机综合保护,应该是指380v低压电机吗,这东西算是继电保护吧,因为它具备了综保的特性,但严格来讲,继电保护是用于高压电系统的,如6kv及以上(这句不很精确,大意是这样)追问

是低压电机综合保护,那低压断路器是继电保护吗?,它里面好像有个热脱扣器,当短路时自动跳闸不需要经过继电保护判断再动作,是这样吗?

追答

广义点说,低压断路器叫 电流保护 可以,

但不能叫继电保护,在电力系统,继电保护属于二次设备,工作电压为220VDC/AC,110VDC/AC,用来控制6KV以上的高压断路器,从而切除故障线路

《它里面好像有个热脱扣器,当短路时自动跳闸不需要经过继电保护判断再动作,是这样吗?》对的!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答