电缆桥架在构建过程中需要注意的要点是什么?

如题所述

1)电缆桥架及线槽敷设走向应短捷,并应尽量沿墙、沿柱或沿梁敷设。

2)根据电缆桥架及线槽敷设走向,向土建专业、结构专业提出预留墙洞、楼板洞及吊架安装时,所
需预埋钢板位置及荷载。并且应与工艺专业、水暖专业及动力专业相协调。
3)地面内暗装金属线槽布线,在设计时应与土建专业密切配合,以便根据不同的结构型式和建筑布局,合理确定线路路径和设备选型。
4)不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层电缆桥架内:
(1)1kV 以上和1kV 及以下的电缆;
(2)同一路径向一级负荷供电的双回路电缆;
(3)应急照明和其他照明的电缆;
(4)电力、控制和电信电缆。若不同等级的电缆敷设在同一电缆桥架时,中间应增加隔板隔离。
5)在工程条件下安装或检修不需考虑附加集中荷载时,电缆梯架、托盘的工作均布荷载按电缆自重
均匀分布计算。
6)工程设计中对桥架安装的要求是电缆桥架不宜与下列管道平行敷设,当无法避免时,电缆桥架的
位置应符合下列规定,或采取相应防护措施。
(1)电缆桥架应在具有腐蚀性液体管道上方。
(2)电缆桥架应在热力管道下方。
(3)易燃易爆气体比空气重时,电缆桥架应在管道上方。
(4)易燃易爆气体比空气轻时,电缆桥架应在管道下方。
7)电缆桥架与管道之间最小距离见相关标准。
8)综合布线电缆与附近可能产生高电平电磁干扰的电动机、电力变压器等电气设备之间应保持必要的间距。综合布线电缆与电力电缆的间距应符合GB/T 50311-2000规范11.0.2 条的规定。
9)墙上敷设的综合布线电缆、光缆及管线与其它管线的间距应符合GB/T 50311-2000 规范11.0.2条的规定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-26
1.电缆桥架的选择1.1在工程设计中,电缆桥架的布置应根据经济合理性、技术可行性、运行安全性等因素综合比较,以确定最佳方案,还要充分满足施工安装、维护检修及电缆敷设的要求。1.2电缆桥架水平敷设时距地面的高度一般不低于于2.5m,垂直敷设时距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间内时除外。电缆桥架水平敷设在设备夹层或上人马道且低于2.5m,应采取保护接地措施。1.3电缆桥架、线槽及其支吊架使用在有腐蚀性环境中,应采用耐腐蚀的刚性材料制造.或采取防腐蚀处理,防腐蚀处理方式应满足工程环境和耐久性的要求。对耐腐蚀性能要求较高或要求洁净的场所,宜选用铝合金电缆桥架。1.4电缆桥架在有防火要求的区段内,可在电缆梯架,托盘内添加具有耐火或难燃性能的板,网等材料构成封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施。其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要求。在工程防火要求较高的场所.不宜采用铝合金电缆桥架。1.5需要屏蔽电磁干扰的电缆线路.或有防护外部影n向如户外日照,油,腐蚀性液体、易燃粉尘等环境要求时.应选用无孔托盘式电缆桥架。1.6在容易积聚粉尘的场所,电缆桥架应选用盖板;在公共通道或室外跨越道路段.底层桥架上宜加垫板或使用无孔托盘。1.7不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层电缆桥架内:(1)1kV以上和1kV及以下的电缆:(2)同一路径向一级负荷供电的双回路电缆;(3)应急照明和其他照明的电缆:(4)电力,控制和电信电缆。若不同等级的电缆敷设在同一电缆桥架时,中间应增加隔板隔离。1.8当钢制电缆桥架直线段长度超过30m,铝合金电缆桥架超过15m时.或当电缆桥架经过建筑伸缩(沉降)缝时应留有O-30mm补偿余量.其连接宜采用伸缩连接板。1.9电缆梯架、托盘宽度和高度的选择应符合填充率的要求,电缆在梯架、托盘内的填充率一般情况下,动力电缆可取40%-50%,控制电缆可取50%。70%.且宜预留l0%一252工程发展裕量。1.10在选择电缆桥架的荷载等级时,电缆桥架的工作均布荷载不应大于所选电缆桥架荷载等级的额定均布荷载,如果电缆桥架的支吊架的实际跨距不等于2m时.则工作均布荷载应满足本回答被网友采纳
第2个回答  2020-03-27
消防电缆桥架安装要求:
1. 在进行大距离跨越的电缆桥架由室外进去室内时的敷设,电缆桥架的向外坡度不得小于1/100.
2. 电缆桥架在和电力设备跨越时,中间的距离不得小于0.4m
3. 两条电缆桥架敷设在同一高度时,中间的距离不得小于0.5m
4. 需要在平面设计图上标明出电缆桥架的起始点、终端前以及拐弯点等地方的定标。
5. 电缆桥架的敷设最好高出地面距离的2m以上,但是电缆桥架距离最顶部的距离不得小于0.4m,而电缆桥架的宽度最好是在0.1m以上,电缆桥架内部敷设的电缆不得超过电缆桥架总横截面的1/2。
6. 电缆桥架横向敷设的时候,支撑点的距离一般是1-2.5m,竖向敷设的时候固定点的距离一般是2m左右。
第3个回答  2019-02-28
下面是重庆祥泰电气分析的几点有关电缆桥架在构建过程中需要注意的问题:
电缆桥架注重以质量为特点的方向,更符合用户朋友的需求,采购公道、性价比高的[产品名]会更有价值。
这样购买产品的时候才能有更有新颖、开创性更强的存续。这还是来日购买产品的主要重点。
可用性强的[产品名]选择,减低遇到问题的机会,运用也更具备可靠性。
第4个回答  2019-11-28
1.日常保养:使用干净的软布经常性的揩净表面尘迹便可。切忌使用湿布、硬物抹擦汕漆表面和镜子、玻璃。切忌与酸、碱性化学物品及油腻物接触。
2.定期保养:一般可每季度重点保养一次。软软布揩净表面尘迹后,用专用的上光蜡均匀涂擦表面,稍待后再用干净软布擦亮,防潮。五金配件、金属拉手可用少些机油抹擦并擦干,使之能灵活转动和防锈抗氧化。
3.应避免摆放在高温潮湿的地方,应保持居室通风干燥。
4.避免让表面接触到腐蚀性液体,如酒精、指甲油等。
5.应该用干洁的软布,电缆桥架使用专用保养蜡。
相似回答