PLC问题:I/O不同的时候没电压!坐等高手出现!

最近买了块14M-RT板。国产的。本人菜鸟,倒腾了几天,终于把程序搞进去了。但是输入输出端短接没反应,后来用电表测GOM和X0-X7,COM和Y0都没电压。但我用M8002直接驱动,Y0、Y1、Y2、Y3灯会亮!

14M-RT表示是继电器输出的要外加电源才可以驱动电器的。输出指示灯亮只表示有输出。并没有电源电压。

追问

那我测输入端与COM也没电压啊(24V电源)?

追答

输入端本身同COM端应该有24V电压的。

追问

但现实是我没有电压。是内部哪里断路了吗?现在是所以的输入、输出都没有电压!(输入、输出端都没接通。)

追答

你看过我发上来的图了吗。输出端没有电压是对的。但是应该接通的。输入端没有接通但是应该有电压。如果没有你就要看下你的PLC型号性能是否是资源输入的。

追问

输入端为0V

输出端为0V

电源为24V

追答

你看下你的PLC进线电源电压是多少。另外运行时要把设定开关搬到运行位置。

追问

电源电压23.9V啊,输入的X0-X7都与COM端试过了!0V

追答

你那个是什么牌子的。看下有关资料。是不是外接电源的。

追问

没有牌子的,国产仿FX1S-14M-RT的!用来学习的。。。

追答

那你可以把输入按照外接电源来处理试试。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-15
首先说明:1、输入端的com是公共端,需要和x0-x7短接才能有输入信号。至于你用什么方式短接,就是自己选择了:可以是光电开关、行程开关等。
2、输出端的com有自己对应的Y点。就是说输出端不会只有一个com口,可能会有com0-comN。而每个com口对应的输出点是不同的。当输入端有信号输入,对应的输出点灯亮的时候,表示输出的com口和对应的Y点内部已经接通。你只要在com口加上相应的电压,对应的Y点就会有相应的电压输出,连接到外部电路,就可以驱动外部电路了。追问

    我是用电线短接COM和X0-X7的。灯没亮!

    输出端:测COM0与Y0两端为0V,测COM1与Y1两端为0V,测COM2与Y2两端为0V,用电线串联灯不亮。

    我修改程序,不用开关X0控制,直接用M8002启动脉冲,输出Y0、Y1、Y2、Y3灯顺序点亮!

    综上,不知道是哪里出了毛病!

追答

Y0、Y1、Y2、Y3灯亮,只是表示COM0和Y0导通了,COM1和Y1导通了,COM2和Y2导通了,它们之间是没有电压的,只是一个开关而已。
如果你想让电灯亮,必须有一个外部的电源。比如用一个24V的电源,把正极接到COM0,负极接到灯泡的一个极,YO接到灯泡的另一个极。

如果你电线短接了输入端的COM和X端,输入指示灯不亮的话,要么就是板子有问题,要么就表示模仿的不是三菱FX系列PLC。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-12-15
输入端是对地的,也就是输入负极,你把COM和X0直接接通就有输入信号输入灯会亮,输出要外接电源的,比如你接在COM1上24V+有输出信号的时候输出Y0就有24V+的电压,不知道你明白不?输入和输出是两个概念,不是输入24V输出就是24V,输出可以是220V要看你COM1上接的多少的电压追问

COM与X0-X7都试过,灯都不会亮!输出也还没接负载。

追答

测COM是24V负极?测量PLC有自带24V吗?