工程监理主体结构评估依据有哪些

如题所述

设计图纸、图纸会审记录、设计变更等 江苏省苏州市及吴江市建设管理办法和规定 《建设工程监理合同》《建设工程施工合同》 《工程测量规范》(GB50026-2007)
《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)
《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2010) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《地下防水工程施工及验收规范》(GB50208-2002) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107-2010)
三、分项工程验收记录统计

四、质量保证资料核查情况
1、水泥见证送检5次,4次合格1次不合格。不合格的已退场处理。 2、加气块见证送检4次,3次合格1次不合格。不合格的已退场处理。 3、多孔砖见证送检6次,4次合格2次不合格。不合格的已退场处理。 4、普通砖见证送检3次,全部合格。 5、砂送检1次,合格。
6、钢筋见证送检16次,19份检测报告,15次合格,1次不合格。不合格的已退场处理。 7、脚手架扣件见证送检1次,合格。
8、水泥基渗透结晶防水涂料见证送检1次,合格。 9、防水卷材见证送检1次,合格。
10、钢筋机械接头(滚轧直螺纹)10组,全部合格。 11、钢筋双面搭接焊2组,全部合格。
12、钢筋电渣压力焊31组,29组合格,2组不合格。不合格的已割除、双倍复检,符合
要求。
13、砌体拉结筋植筋拉拔试验4次,全部合格。 14、楼面泡沫混凝土检测1次,合格。
15、植筋胶、为泡剂、工字钢、止水钢板、电焊条、钢筋接头套筒等有质保资料 。
五、结构实体钢筋保护层检测情况
本工程由吴江市建设工程质量检测中心有限公司对钢筋保护层进行检测,梁类合格点
率为93.8%,板类合格点率为91.7%,判定合格。
六、板厚检测情况
现浇混凝土楼面板厚检测情况
监理平行检查175点;三方联合检查14点; 判定合格。
七、沉降观测、建筑物垂直度、实体回弹检查情况
○1本工程由吴江市建设工程质量检测中心有限公司进行沉降观测 。到2013年4月18 日为止,已完成沉降观测 6 次,共设8个观测点,最大沉降量为 10 ㎜,最小沉降量 为 8㎜。未出现沉降异常,符合要求。 ○2主体结构垂直度检测:全高最大偏差 9 ㎜。
○3柱梁板在混凝土龄期满足28天后,项目监理部均及时进行实体回弹,根据回弹数据 分析推算强度满足设计要求。
八、混凝土试块、砂浆试块核查与评定 (1)试块留置及检测情况
A区基础

B区基础

A区主体

B区主体

砂浆试块

(2)试块评定结果
根据现行混凝土评定标准和砂浆试块强度评定标准
混凝土试块评定合格 砂浆试块评定合格

九、观感检查验收情况
柱梁轴线位置正确,截面尺寸偏差在允许范围之内,观感密实平整成型较好;楼面标
高符合设计要求,平整度偏差在允许范围之内;砌体垂直度平整度符合要求。本工程观感 质量较好。
十、强制性条文执行情况
依据建设部令81号《实施工程建设强制性标准监督规定》主体结构分部均严格按照
中华人民共和国建设部下发的,2011版中华人民共和国《工程建设强制性条文》(房屋建 筑部分)中要求的内容进行了实施,无违反强制性标准条文的情况。
十一、主体结构分部工程监理评估结论
根据项目监理部对工程的全过程监理,本工程施工符合设计要求和《建筑工程施工质量验收统一标准》;钢筋保护层检测、板厚检测、沉降观测、建筑物垂直度偏差、实体回 弹检查等有关安全及功能检测符合设计要求和验收规范规定;混凝土试块和砂浆试块评定 合格;质保资料齐全有效、观感质量较好。本工程主体分部评定合格。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答