如何区别是冷却塔是开式还是闭式

如题所述

冷却塔的开式和闭式是指冷却水与空气是否直接接触的方式。开式冷却塔是指冷却水在塔内通过填料、喷头等方式形成水膜或水滴,与空气直接接触进行热交换的冷却塔。闭式冷却塔是指冷却水在塔内通过管壳式或板式换热器等方式与空气隔离进行热交换的冷却塔。一般来说,开式冷却塔的冷却效果高于闭式冷却塔,但也更容易受到水质和环境的影响。闭式冷却塔的冷却效果低于开式冷却塔,但也更能保证水质和设备的安全。

开式冷却塔的工作原理是利用水与空气的热交换,使水的一部分蒸发,带走水中的热量,从而降低水的温度。开式冷却塔的特点是:

    冷却效果高,因为水与空气的接触面积大,传热系数高,蒸发潜热大。

    水量损失大,因为水的蒸发、飘散和排污都会消耗水量,需要不断补充新水。

    水质变化大,因为水的浓缩、污染和生物滋生都会影响水质,需要不断加入化学药剂和进行水处理。

    环境影响大,因为水与空气的接触会受到空气温度、湿度、风速、风向等因素的影响,需要根据环境变化调节运行参数。

    闭式冷却塔的工作原理是利用空气与换热器的热交换,使换热器中的水与空气隔离,通过换热器壁传递热量,从而降低水的温度。闭式冷却塔的特点是:

    冷却效果低,因为空气与换热器的接触面积小,传热系数低,没有蒸发潜热。

    水量损失小,因为水与空气隔离,没有水的蒸发、飘散和排污,不需要补充新水。

    水质变化小,因为水与空气隔离,没有水的浓缩、污染和生物滋生,不需要加入化学药剂和进行水处理。

    环境影响小,因为空气与换热器的接触不受到空气温度、湿度、风速、风向等因素的影响,不需要根据环境变化调节运行参数。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-07-27

    开式冷却塔的冷却原理就是,通过将循环水以喷雾方式,喷淋到玻璃纤维的填料上,通过水与空气的接触,达到换热,再有风机带动塔内气流循环,将与水换热后的热气流带出,从而达到冷却。
    此种冷却方式,首期的投入比较的少,但是运营成本较高(水耗、电耗)。

    2.闭式冷却塔的冷却原理是,简单来说是两个循环:一个内循环、一个外循环。没有填料,主核心部分为紫铜管表冷器。
    ①内循环:与对象设备对接,构成一个封闭式的循环系统(循环介质为软水)。为对象设备进行冷却,将对象设备中的热量带出到冷却机组。
    ②外循环:在冷却塔中,为冷却塔本身进行降温。不与内循环水相接触,只是通过冷却塔内的紫铜管表冷器进行换热散热。 在此种冷却方式下,通过自动控制,根据水温设置电机的运行。
    两个循环,在春夏两季环境温度高的情况下,需要两个循环同时运行。秋冬两季环境温度不高,大部分情况下只需一个内循环。


    想了解更多你还可以去鄂州生活网上发帖子,上面有很多大神会帮助你的

    希望对你有帮助,望采纳