单法兰液位变送器,荣华仪表,测量值偏高为什么?

如题所述

单法兰液位变送器,采用的是压力式原理来测量液位计的,根据阿基米德原理来进行测量,公式是:压力=密度*G*液位高度,来进行计算。单法兰液位变送器出厂时标定的量程液位高度是根据测量介质密度去标定的,如果现场没有要求,一般是按水的密度1来标定,举例说明:如果标定的密度是1,液位变送器测出来的实际压力式20Kpa,输出的液位计高度就是2米,测量介质实际密度是如果0.9,那么实际显示的液位就是2.22米,如果实际密度是1.2,那么实际真实的液位会是1.667米,所以标定密度比实际测量密度小,测出来的数据会比实际的数值偏高,所以采用单法兰压力式液位变送器要知道测量介质的密度才能准确测出来真实液位,如果介质密度是在时时变化的可以考虑采用在线密度计上蒙晖的去测量,通过PLC编程时时反映液位和密度关系的变化,这样才会更准确。