电梯井道的圈梁宽度、两档圈梁之间的距离,国标的规定是多少?是国标第几条规定的呢?

如题所述

电梯井道的圈梁是为了固定(或预埋)电梯导轨固定件而设置的圈梁,截面尺寸一般为:宽同墙宽、高300mm,距离<=2.5m,一般多是2.5m或半层高。

间距参见TSG/T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》附件A 第3.6条。

1.《砌体结构设计规范》GB 50003-2001

第7.1.3条规定,宿舍、办公楼等多层砌体民用房屋,且层数为3~4层时,应在檐口标高处设置圈梁一道。当层数超过4层时,应在所有纵横墙上隔层设置。多层砌体工业房屋,应每层设置现浇钢筋混凝土圈梁。

2.《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010

第7.3.3 条规定,多层砖砌体房屋的现浇钢筋混凝土圈梁设置应符合下列要求:

1.装配式钢筋混凝土楼、屋盖或木屋盖的砖房,应按表7.3.3的要求设置圈梁;纵墙承重时,抗震横墙上的圈梁间距应比表内要求适当加密。

2.现浇或装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖与墙体有可靠连接的房屋,应允许不另设圈梁,但楼板沿抗震墙体周边均应加强配筋并应与相应的构造柱钢筋可靠连接。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答