如何实现多台rs485通讯?

如题所述

RS485如何实现多台rs485通讯: 

    RS485采用差分信号负逻辑,+2V~+6V表示“0”,- 6V~- 2V表示“1”。RS485有两线制和四线制两种接线,四线制是全双工通讯方式,两线制是半双工通讯方式。

    RS485和RS232一样都是基于串口的通讯接口,数据收发的操作是一致的,所以使用的是同样WinCE的底层驱动程序。但是它们在实际应用中通讯模式却有着很大的区别,RS232接口为全双工数据通讯模式,而RS485接口为半双工数据通讯模式,数据的收发不能同时进行,为了保证数据收发的不冲突,硬件上是通过方向切换来实现的,相应也要求软件上必须将收发的过程严格地分开。

    RS485接口组成的半双工网络,一般是两线制(以前有四线制接法,只能实现点对点的通信方式,现很少采用),多采用屏蔽双绞线传输。在RS485通信网络中一般采用的是主从通信方式,即一个主机带多个从机。很多情况下,连接RS-485通信链路时只是简单地用一对双绞线将各个接口的“A”、“B”端连接起来。RS485接口连接器采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔),与键盘连接的键盘接口RS485采用DB-9(针)。


    为何RS485要实现多主机控制呢? 

RS485采用的单双工工作模式,为了防止总线上的竞争一般都只能有一台主机,并采用一次主机询问,一次从机应答方式。但是有的时候,我们确实需要多台主机去监控RS485设备,比如需要三台电脑都可以监控相同的几个RS485设备,而且最好共用RS485总线。这个问题虽然在实际中经常碰到,但是没有很好的解决。其难点在于,2台主机是完全独立的,那么它们没有协调机制,如果2台主机同时询问从设备,那么必然引起RS485总线上的数据冲突。

    HighTek串口服务器有哪些优势呢?
       

1.16年的经验积累,方案成熟,产品稳定;  
 

2.多年合作伙伴:华为、富士康、捷顺、达实等; 

3.可以实现6台主机控制RS485设备;  
 

4.AES加密功能(可选),使用户的数据得到可靠的安全保障; 

5.采用透明传输的方式,用户不用知道复杂的TCP/IP协议;

6.直观的中文菜单设置界面,使安装配置更加简单;  
 HighTek专业生产串口服务器、USB串口线、RS23转RS485、RS232转RS422、RS485信号放大器等串口通讯设备,

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-29

网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构。在构建网络时,应注意如下几点:

(1)采用一条双绞线电缆作总线,将各个节点串接起来,从总线到每个节点的引出线长度应尽量短,以便使引出线中的反射信号对总线信号的影响最低。有些网络连接尽管不正确,在短距离、低速率仍可能正常工作,但随着通信距离的延长或通信速率的提高,其不良影响会越来越严重,主要原因是信号在各支路末端反射后与原信号叠加,会造成信号质量下降。

(2)应注意总线特性阻抗的连续性,在阻抗不连续点就会发生信号的反射。下列几种情况易产生这种不连续性:总线的不同区段采用了不同电缆,或某一段总线上有过多收发器紧靠在一起安装,再者是过长的分支线引出到总线。总之,应该提供一条单一、连续的信号通道作为总线。

(3)注意终端负载电阻问题,在设备少距离短的情况下不加终端负载电阻整个网络能很好的工作,但随着距离的增加性能将降低。理论上,在每个接收数据信号的中点进行采样时,只要反射信号在开始采样时衰减到足够低就可以不考虑匹配。但这在实际上难以掌握,美国MAXIM公司有篇文章提到一条经验性的原则可以用来判断在什么样的数据速率和电缆长度时需要进行匹配:当信号的转换时间(上升或下降时间)超过电信号沿总线单向传输所需时间的3倍以上时就可以不加匹配。

一般终端匹配采用终端电阻方法,RS-485应在总线电缆的开始和末端都并接终端电阻。终端电阻在RS-485网络中取120Ω。相当于电缆特性阻抗的电阻,因为大多数双绞线电缆特性阻抗大约在100~120Ω。这种匹配方法简单有效,但有一个缺点,匹配电阻要消耗较大功率,对于功耗限制比较严格的系统不太适合。另外一种比较省电的匹配方式是RC匹配。利用一只电容C隔断直流成分可以节省大部分功率。但电容C的取值是个难点,需要在功耗和匹配质量间进行折中。还有一种采用二极管的匹配方法,这种方案虽未实现真正的“匹配”,但它利用二极管的钳位作用能迅速削弱反射信号,达到改善信号质量的目的,节能效果显著。(来自于百度百科)

相似回答