变频器在50赫兹运行时过一会就停止,其他频率下又能有没问题的原因是什么?

如题所述

低于50Hz运行没问题,当达到50Hz就运行一会儿停机,如果不是设置的多段速运行的话,那只有一种可能性,就是变频器的功率选小了,这个时候,变频器的屏幕上应该是会显示故障代码的,比方说过流或者是过载报警等。如果是的话,那就进一步验证了我的猜测。

一、过流(OC)

  

过流是变频器报警最为频繁的现象。

  1.1现象

  

(1)重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。

主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。

  

(2)上电就跳,这种现象一般不能复位。

主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。

(3)重新启动时并不立即跳闸而是在加速时。

主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。

变频器

二、过载

过载也是变频器跳动比较频繁的故障之一,平时看到过载现象我们其实首先应该分析一下到底是马达过载还是变频器自身过载,一般来讲马达由于过载能力较强,只要变频器参数表的电机参数设置得当,一般不大会出现马达过载。而变频器本身由于过载能力较差很容易出现过载报警。我们可以检测变频器输出电压。

三、限流运行

在平时运行中我们可能会碰到变频器提示电流极限。对于一般的变频器在限流报警出现时不能正常平滑的工作,电压(频率)首先要降下来,直到电流下降到允许的范围,一旦电流低于允许值,电压(频率)会再次上升,从而导致系统的不稳定。丹佛斯变频器采用内部斜率控制,在不超过预定限流值的情况下寻找工作点,并控制电机平稳地运行在工作点,并将警告信号反馈客户,依据警告信息我们再去检查负载和电机是否有问题。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答