在电盘总开关上安装一个三相防雷保护器如何接线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-03-18
你好!
你说的是浪涌防雷器是吧,三根火线一根零线一根地线
仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/7vetXBXj7XWvjvXBzv.html
相似回答
三相防雷开关接线
图
答:
当第一级电源防雷器位于漏电保护器之前,且高压系统为中心点接地系统,电源保护器应作“3+1”接法
,即
三个相线对中性线各接一个电源保护器
,中性线对保护地线再接一个电源保护器,在IT制式中,电源防雷器只作共模接法。扩展材料:交流电源防雷器 一、三相并联式防雷器 1、最简单的电路 2、...
三相防雷
模块怎么
接线
?
答:
引入
三相电
接在空开引入端。空开输出端三相分别接入三个红标签模块上,如果是厂家做好的箱子,那么就最后需要再空开右边红色接地线上端接引出不小于16平的线至机房总接地排。最左边那个根蓝色线不应该出现,因为
防雷器
下端是连通后接在最右边那个放电模块上的。经过放电模块才能入地的。防雷箱最好装在电...
防雷
漏电
开关
怎么
安装
漏电开关怎么样选择
答:
防雷漏电开关怎么安装
1.接线 固定漏电开关,把漏电开关用木螺丝垂直安装在电表板上。接线,小心地卸下接线端保护罩
,电源进线接在外壳标有“电源”的正上方,出线则接在外壳标有“负载”的正下方,千万不能倒接。进线的火线与零线可接上方“电源”中两个接头的任一个。出线可用电笔测一下,以判断...
防雷
浪涌
怎样如何安装
,我这是
三相电
。 顶端有三个入口,该怎样接。下...
答:
1 顶端3个入口依次接到电源到达你这里的最前端(也就是不可以经过任何开关,浪涌
保护器
如果自带开关除外)这样是怕有开关误跳造成保护被退出 起不到其真实作用 2 下端的接地口除了要保证可靠接地外必须同时保证和你安装浪涌的设备(配电箱或配电柜)外壳可靠连接。但愿对你有所帮助 ...
配电箱
中
浪涌
防雷如何接线
答:
1、电源线路的各级浪涌
保护器
(SPD)应分别安装在被保护设备电源线路的前端,浪涌保护器各
接线
端应分别与配电箱内线路的同名端相线连接。浪涌保护器的接地端与配电箱的保护接地线(PE)接地端子板连接,配电箱接地端子板应与所处
防雷
区的等电位接地端子板连接。各级浪涌保护器(SPD)连接导线应平直,其长度不...
电气柜内的电涌
保护器如何接线
答:
1、单相系统中浪涌
保护器
的
接线
:单相三线,上面两孔L口接火线,N口接地线,下面的PE口接地线。2、TT系统中浪涌保护器的接线:三相四线,上面三个L口分别连接三条火线,下面的N口接PEN线,右侧的PE接地线。3、TN-C系统中浪涌保护器的接线:三相四线,上面三个L口分别连接三条火线,下面的PE口接...
如何安装防雷
接地系统 防雷接地系统安装方法
答:
(1)在LPZOA区和LPZOB区与LPZl区交界面处,在从室外引来的线路
上安装
第一级SPD (一般为电压开关型SPD)。建议安装位置:总电源进线处,如变压器低压侧或总配电柜内。 (2)当上述安装的SPD电压
保护
水准加上其两端引线的感应电压保护不了后续配电盘供电的设备时,应在该级配电
盘安装
第二级SPD(一般为限压型),其位置...
漏电
保护器如何接线
?怎么接线?
答:
一个空开下属三个用电支路,每一支路受一个漏保
保护
。三个漏保各尽其责,互不干扰。具体
接线
是:三个漏保上桩头并联后进空开下桩头。空开上桩头为供电进线端,漏保下桩头是各支路用电设施。3个开关并联到起,或设
一个总开关
,另外两块作分路开关。1、先了解空开的各个部位作用名称。2、按照下图...
开关需要接地线吗?
开关如何
接地线?
答:
开关安装
地线的第一步:既
在开关
电源内设一个接地汇流排,开关电源内的工作地、
防雷
地、
保护
地、直流地都接到该汇流排,该接地汇流排再通过接地线接至基站内的接地排,?通过室内接地排与地网相连(如下图),优点在于由于不同接地点可能存在的电位差,在发生雷击时,可以较好地抑制不同接地点之间通过连接...