详见:JGJ 94-2008 建筑桩基技术规范

6.3.28  导管的构造和使用应符合下列规定:

1   导管壁厚不宜小于3mm,直径宜为200~250mm;直径制作偏差不应超过2mm,导管的分节长度可视工艺要求确定,底管长度不宜小于4m,接头宜采用双螺纹方扣快速接头;

2   导管使用前应试拼装、试压,试水压力可取为0.6~1.0MPa;

3   每次灌注后应对导管内外进行清洗。