发电机并网后升不起无功的原因

如题所述

无功带不了是因为该发机电压低于母排或电网电压太多造成该机功因超前,应该根据发电机自动稳压板性能配置功率因数检测装置而设定一定的负载时的电压降(DROOP)。

三种方案解决:
方案一:因发电机侧电压回路已经接了一个转角变压器,因此在系统侧二次侧交流电压回路加一个三相小隔离变压器,变比为105 V/98.5V,接线为Y/Y-12点接线,容量为100VA,0.5级,B级绝缘,带安装底座,这样发电机电压会在达到98.35V左右时与系统侧同期,这时主变一次电压为232千伏,两侧可以达到无冲击并网。
但是此方案的缺点是:
(1)小隔离变的极性很难判断,如果极性判断错误,将会导致发电机非同期并网。
(2)隔离变的变比很少有厂家做的很精确。
(3)需要对同期回路接线进行改动,存在接线错误的可能。
(4)整个同期回路接了过多的变压器会导致更多的问题,如磁滞等。

方案二:对同期装置进行改造,改用可以对发电机电压参数可调型的同期装置。原同期装置界面在发电机并网的时候看不到两侧电压同步情况,运行人员不能手动参与调节,每次并网的时候时间较长。可以借更换新的同期装置解决此问题。此方案的缺点是投资大,需要对整个同期回路进行重新设计,存在很大的风险。

方案三:查阅SDQ200微机自动准同期装置内部板件图,提出修改同期装置交流采样板整定值方法。此方法可以通过简单的修改电位器电阻来修正电压。装置内部系统侧和发电机侧采样板电位器均可调整,此方法简单,不需要对交流电压回路进行改动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-12-29
这是发电机AVR(自动电压调节器)预设的电压值不佳的缘故。
虽然并网后,发电机的输出频率和电压值都被拉入同步,但是初始频率和电压将分别会对并网后的有功和无功产生影响。
以转速为例,若初始频率高于电网频率,并网后表现为发电机带有功功率偏大。反之,若初始频率低于电网频率,并网后则吃进的有功很少,甚至会被电网拉着跑。
无功也相同,与初始发电机的电压值密切相关。因发电机电压由AVR控制,所以初始电压的高低决定了发电机吸收无功的表现。
AVR的调整是一项比较复杂的专业技术,一般人不要试图上手调整,应该送到专业进行,调整后还要进行负荷试验和并网试验。
第2个回答  2014-07-10
发电机能够并网说明励磁系统的工作情况基本正常。并网后升不起无功的原因可能有以下几条:
1、励磁系统原因,如励磁系统调节范围不满足要求、PSS参数整定不合理、给定值偏低、V/Hz限制特性不正常、灭磁开关触头接触电阻过大、可控硅损坏等;
2、并网点电压较高,在调节器AVR或AVC的控制下为满足系统电压水平而抑制了发电机无功功率的输出。本回答被网友采纳
第3个回答  2018-12-30
励磁可能有问题!
第4个回答  2014-07-09
励磁部分的原因,具体原因多种多样