99问答网
所有问题
井下变电所必须有专用回风巷?
矿井为中央分列式通风,在主井井底车场设计的变电所,变电所的回风必须进入回风巷吗?
举报该问题
推荐答案 2017-09-12
高瓦斯、突出矿井和煤层易自燃矿井应设置专用回风巷,即每个采区均应设置专用回风巷,采掘进工作回风直接回入采区专用回风巷。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/7vWXzOOXXBtzjv7tjv.html
相似回答
煤矿主
变电所
能布置在进风角联巷道中吗
答:
不可以
,主变电所的回风系统必须有直接通往总回风或者采区集中回风巷的回风口,以防止发生火灾时产生的有害气体不混合在新鲜风流中,造成人员窒息事故。
矿井通风系统的通风系统管理
答:
井下爆破材料库、采区变电所,必须实行独立通风,其回风流必须直接引入矿井的总回风巷或主要回风巷中,
必须按规定设计和施工专用回风巷
。基建矿井必须优先施工通风工程,优先形成全负压机械通风系统。盘区专用回风巷内不得安设电器设备、运料或者作为行人通道。矿井巷道、采掘工作面或者采空区严禁与外界沟通。
井下
充电硐室、采区
变电所
为什么独立通风
答:
井下
充电硐室、采区
变电所
为防止氢气燃爆需独立通风。井下充电室在进行充电工作时会产生氢气,达到条件后会发生爆炸。布置独立的通风系统后,可将产生的氢气冲淡,并引入矿井
回风巷
中,防止氢气燃爆。
井下变电所
的风门距
回风
口多少米
答:
10米以上。根据新茂煤业测试结果显示可知,井下变电所的风门距回风口的距离需大于等于10米
,是为了防止发生突出时,风门距回风口太近,风流不能及时通过回风口进入采区回风巷或总回风巷而对防突风门造成巨大冲击将其摧毁。井下变电所是设在井下硐室,一切设备都是防爆的,井下电压都是660伏。
煤矿
井下
哪些巷道属于一般巷道?哪些是主要巷道
答:
⑴主要巷道是指为全
井
、水平、采区服务的主要运输巷道和主要机电硐室,如平硐、斜井、风井、总
回风巷
、井底车场的运输线,水平运输大巷、运输石门,采区轨道(输送机)上下山及中央水平泵房,
变电所
,1.6m及以上的绞车房等。 ⑵一般巷道是指除上述主要巷道以外的所有巷道。如回风石门,采区回风上下山,...
煤矿通风知识
答:
每次爆破前,2个工作面入口
必须有
专人警戒。 (三)贯通后,必须停止采区内的一切工作,立即调整通风系统,风流稳定后,方可恢复工作。 - 19 -间距小于 20m的平行巷道的联络巷贯通,必须遵守上款各项规定。 第一百零九条 进、
回风井
之间和主要进、
回风巷
之间的每个联络巷中,必须砌筑永久性风墙;需要使用的联络巷,必须...
【精选】瓦斯治理规定
答:
1、采掘工作面及
回风巷
中的风流,采区、水平、一翼回风和矿井总回风流、进入串联工作面或机电峒室的风流、密闭前(内)、烧焊作业地点、顶板冒落等可能发生瓦斯积聚积聚的地点、停风区栅栏外、峒室(
变电所
、泵房、水仓、绞车房等)、高瓦斯区域隅角、架档等,由专职瓦斯检查员用光学瓦斯鉴定回进行检查...
煤矿
井下有
哪些硐室设施?
答:
(三)低压配电点或装有3台以上电气设备的地点。(四)无低压配电点的采煤机工作面的运输巷、
回风巷
、集中运输巷(胶带运输巷)以及由
变电所
单独供电的掘进工作面,至少应分别设置1个局部接地极。(五)连接高压动力电缆的金属连接装置。局部接地极可设置于巷道水沟内或其他就近的潮溼处。设置在水沟中的局部接...
矿井一翼
回风巷
什么意思
答:
井下
分东南西北四翼,以主平硐井口到中央
变电所
的运输大
巷
为标准!矿井一翼就是指矿井的东翼或者是其它的哪个翼。简单说就是矿井井下的某一方向!
大家正在搜
所有煤矿必须有专用回风井
在总回风巷和专用回风巷中铺设电缆
地面变电所和井下中央变电所
什么采区必须设置一条专用回风巷
必须设置一条专用回风巷
必须至少设置1条专用回风巷
专用回风巷严禁安设电气设备
专用回风巷通风系统系统
高瓦斯矿井采区专用回风巷不准
相关问题
矿井通风系统的通风系统管理
井下电钳工考试题
煤矿井下专用回风巷是一个采区的还是一个工作用的
求《煤矿地面机电设备管理》相关规定 要求:详细 “地面机电设...
煤矿 什么是回风大巷
矿井通风
求煤矿供电的电子书,谢谢 必有重谢
煤矿井下中央变电所和水泵房需要独立通风吗