深入解析防火分隔设施:防火门全方位指南


防火门是建筑消防安全的重要屏障,其性能标准和使用细节至关重要。让我们一起详细了解防火门的分类、构造与日常维护。


一、防火门的分类与标准


A类防火门,即完全隔热防火门,如甲、乙、丙三级,甲级防火门耐火等级达到1.5小时,具备卓越的隔热和完整性,主要安装在防火分区间及特殊区域,如锅炉房和配电室。乙级和丙级防火门分别耐火1小时和0.5小时,乙级用于疏散通道,丙级则用于垃圾道前室。


B类防火门,部分隔热防火门,隔热性较低,但完整性较高,根据等级,耐火完整性可达1至3小时。


C类防火门,非隔热防火门,仅满足耐火完整性,主要用于需要快速疏散的场所,防火完整性等级同样有多种选择。


二、关键部件的解析


防火门的关键部件包括闭门器、释放器和顺序器。闭门器确保门在火灾时自动关闭,释放器在无火情时保持门常开,火灾时则释放门扇。顺序器在多扇门中确保有序关闭,避免混乱。


三、防火门日常巡检要点


每日巡检防火门,关注门框、门扇、闭门器的完好性,确认其隔火隔烟功能正常。检查电动防火门在电磁铁断电时能顺畅关闭,且门前无杂物影响门的开启。


四、防火门安装与选择


在A类防火门中,甲级防火门作为关键防火隔离,乙级和丙级分别根据疏散需求和耐火要求分布于不同区域。


五、材质与形式的多样性


防火门材质丰富多样,包括钢质、木质、钢木质以及其它材质。它们在构造上有所不同,如钢制防火门全由钢材制成,木质防火门则内外涂料防火处理,而钢木结合的防火门兼顾坚固与美观。


六、常开与常闭防火门的区别


常开防火门与常闭防火门的区别在于前者配备释放器,可通过现场或中控室操作关闭,而常闭防火门则不设释放器,只能通过强制手段关闭。


七、操作指南


常开防火门可通过按下红色按钮关闭(图3-2),中控室远程操作(图3-3)或火灾联动关闭。火灾过后,防火门复位需先在控制器上操作,再到现场手动复位。


防火门的正确使用和维护是保障消防安全的重要环节,务必定期检查与正确操作。让我们共同守护生命安全,防范于未然。