推荐答案 2024-08-19
1、替代防火墙的防火卷帘应符合防火墙耐火极限的判定条件,或在其两侧设冷却水幕,计算水量时,其火灾延续时间按不小于3.00h考虑。
2、设在疏散走道和前室的防火卷帘应具有延时下降功能。在卷帘两侧设置启闭装置,并应能电动和手动控制。
3、需在火灾时自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能。
4、应有防火防烟密封措施。两侧压差为20Pa时,漏烟量小于0.2m;/㎡.min。
5、不宜采用侧式防火卷帘;
6、防火卷帘的耐火极限不应低于规范对所设置部位的耐火极限要求。