平面是0.5m*15m的水沟上面要承受80吨,应该怎么配钢筋,用多大的钢筋?进行混凝土浇筑,谢谢!很急

如题所述

80吨即0.8MP,根据以往经验,水沟盖板采用C20砼,板厚150,配筋双层双向螺纹钢直径12mm钢筋间距100mm网片,搁置在支座上的长度不小于120mm,这样基本没问题。如果你不放心,还可将板厚加大,配筋加大,间距缩小。追问

80吨为0.8Pa,没有算错吧

追答

0.8MPa.这都能错,试验室工作还不乱套啊。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-09-14
800KN 分摊在15m长上,均布荷载53.33KN/m. 这是净跨为0.5m的单向受力板,每米宽板沿板跨最大跨中弯矩53.33×0.5²/8=1.67KN·m。最大剪力26.67KN。
按耐久性要求采用混凝土等级C30,裂缝宽度控制<0.2mm, 经计算选用板厚150mm、HRB335钢筋,配置受力筋Φ12@150,分布筋φ8@200. (预制板1000受力向×长向自定×150厚)
重要的是水沟的墙壁和基础,想必早已设计并施工完毕,不用管了。本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-07-22
板最大弯矩M=800×0.5÷4=100KN·M
板最大剪力V=800KN,
水沟盖板采用C30砼,板厚150,配筋采用三级钢筋,双层双向,直径14mm,间距100mm网片,搁置在支座上的长度不小于180mm,
相似回答