380的电都变做220的电用4根16一根10的电缆最高能载多少kw零线会小吗三根火线都用

如题所述

没有说明电缆是什么绝缘的电缆,也没有说明电缆是铜芯还是铝芯,问题回答起来真叫费劲!
采用的是4+1结构的电缆,3根相线(即火线)和1根铝芯(N)导体截面积都为16平方毫米(供4芯),另外1根为保护接地线芯(PE)为10平方毫米。零线线芯的导体截面积与相线线芯的导体截面积是一样的,符合单相负载供电的要求,所以零线不小。
1、如果是铜芯电缆:
若为交联聚乙烯绝缘电缆(YJV型),该规格的长期允许(空气中敷设,环境温度40℃)载流量为84安培,三相平衡的前提下,负载电缆最高能载约42千瓦。
若为聚氯乙烯绝缘电缆(VV型),该规格的长期允许(空气中敷设,环境温度40℃)载流量为70安培,三相平衡的前提下,负载电缆最高能载约35千瓦。
2、如果为铝芯电缆:
若为交联聚乙烯绝缘电缆(YJLV型),该规格的长期允许(空气中敷设,环境温度40℃)载流量为65安培,三相平衡的前提下,负载电缆最高能载约32.5千瓦。
若为聚氯乙烯绝缘电缆(VLV型),该规格的长期允许(空气中敷设,环境温度40℃)载流量为55安培,三相平衡的前提下,负载电缆最高能载约27.5千瓦。
恳请下次提问题尽量说明清楚点。追问

都是铜芯线绝缘到是没注意三相不平衡零线有问题吗

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考