断路器一些字母用语

像了解下德力西的断路器等等
分段能力事什么意思?
脱扣类型同上
额定电流;;
剩余电流
500V 后面的V是什么意思?A呢?
IP20
-----------------
电气附件:AB7 ASB7 UB7
------
那位能帮我解答下好吗
------
如果有一本书能简单的描述这些字母的意思也好 先谢谢各位了

ip20是断路器的防护等级,2是防止直径大于等于12.5mm固体异物进入,0是无防水功能
500V是电压,也就是外壳的额定绝缘电压不能超过500伏
A是电流的单位,表示的是断路器的额定电流
分断能力是指断路器能承受的最大的短路电流的冲击分断之后可以重复合闸对断路器无损害, 一般是4500安和6000安的
剩余电流是电路发生接地故障的时候的动作电流,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-07-14
塑料外壳式断路器�以下简称MCCB ,作为低压配电系统和电动机保护回路中的过载、短路保护电器,是应用极广的产品。

断路器额定分断能力�Icu、Ics
根据IEC947—2《低压开关设备和控制设备,低压断路器》�GBl4048.2 规范,低压断路器的分断能力有两个标准,一个是极限短路分断能力 �Icu 它所表示的意思是断路器按试验循环分断此电流后,不考核继续承载电流的能力,也就是不再能继续使用了。另一个是运行短路分断能力�Ics ,它所表示的意思是断路器分断此电流后,需继续承载额定电流。也就是排除故障后能继续在线路中使用。这二个数值均是周期分量的有效值。在生产厂商和设计资料中一般Ics用Icu的%数表示。按断路器的制造规范有Ics=�25%、50%、75%、100%Icu四档标准比值,并化整到最接近的整数。这二个分断能力数据是我们在选用MCCB、校验分断能力时必不可少的。在断路器的制造商样本中,一般提供的是Icu按照设计规范要求,低压断路器的开断电流�Ifd 应大于负荷侧短路电流最大值�Id 。这就产生一个问题,到底是选用Icu,还是Ics作为Ifd。笔者认为,当该断路器用于较重要的配电线路或设备,排除短路故障后,要求迅速恢复供电的,应当按Ics数值来考虑。如果是一般的配电回路,即可按Icu数值来考核。对于动作时间小于0.02s的MCCB也按Icu数值来考核即可。实际上,在有关设计手册上介绍,对于此时的低压断路器的分断能力检验要求是,断路器的分断能力�冲击电流有效值,或峰值电流 应大于短路开始第一周期内的全电流有效值或峰值。

断路器的常用基本相关符号其合义及相互之间的关系
Inm——断路器壳架等级电流�A ,它所指的含义是本断路器内所能安装的最大开关及脱扣器电流值。
In——断路器的额定电流�A ,它所指的含义是该断路器内选用的额定热动型脱扣器电流值,在不可调固定式热脱扣器中In=Ir1。
Ir1——断路器的长延时整定电流�A ,它所指的含义是该断路器的过载保护脱扣器所整定的电流值。
Ir2——断路器的短延时整定电流�A ,它所指的含义是该断路器的短延时脱扣器整定的电流,它的数值在电子可调式脱扣器中为�2~12Irl 左右可调。
Ir3——断路器的瞬时整定电流�A ,它所指的含义是该断路器瞬时脱扣器整定的电流,它的数值在不可调固定式脱扣器中,配电型为5Irl、10Irl两种,电动机保护型为12Ir1,在电子可调式中,为�4~16Irl 左右可调。
Ir4——断路器的单相接地整定电流�A ,它所指的含义是该断路器保护的线路或设备发生单相接地故障时,接地保护脱扣器整定的电流值,它的数值为0.2~0.6Irl 左右可调。
Ire——断路器的漏电动作电流�A ,它所指的含义是该断路器保护的线路或设备发生不正常泄漏电流时,漏电保护脱扣器整定的电流值。它的数值为0.03/0.1/0.3/0.5A几种。
Ir0——断路器预报警动作电流�A ,它所指的含义是该断路器负载电流超出预先设定的电流时,预报警装置发出报警指示信号,它的数值为�0.5~lIr1 左右可调。
Ir2——短延时脱扣器的脱扣时间整定值�s ,可调时间为0.05~0.45s。

传统MCCB采用的是热保护加电磁后备保护,只可实现过载延时和短路瞬时动作的基本保 护功能,即具有二段保护特性。因此在短路条件下无选择性可言,一般只能用作馈电断路器,而不能作为主断路器使用。由于目前已经有了具有成熟的过载长延时、短路短延时、特大短路瞬时动作的三段可调式保护特性的大容量、高分断MCCB,使MCCB既可作为主断路器使用,也可用于各级中,并有较好的选择性。因此把MCCB按使用类别分为非选择性断路器,类别为A,选择性断路器,类别为B。

额定短路接通能力�Icm
在制造厂规定的额定工作电压、额定频率以及一定的cos φ�对于交流 或时间常数�对于直流 下断路器的接通短路电流的能力值,用最大预期峰值电流表示。对交流断路器而言,额定短路接通能力应不小于额定极限短路分断能力乘以表1中所列系数N的乘积;对于直流,Icm应≥Icu。
N为短路接通能力/短路分断能力,表中所列为要求的最小值。Icm持续的时间应≥0.05s,即断路器应在短延时脱扣器的最大延时范围内保持闭合的能力,此时它的瞬时脱扣器不动作,而由下级开关瞬动切除短路故障,或本级短延时时间到,由本开关切断短路故障,从而保证系统的选择性保护。

IP20指的是断路器的防护等级,2是指防止直径大于等于12.5mm固体异物进入,0指的是无防水功能 。
500V是电压,也就是外壳的额定绝缘电压不能超过500伏
A是电流的单位,表示的是断路器的额定电流
相似回答