功率(确切的说是容量)是否相同并不重要,重要的是:
对于交流发电机和直流发电机都必须满足:
电压必须相同
对于交流发电机还需要满足:
频率相同,相序相同
---
首先,如果是直流,只要输出电压相同,将他们正极和负极分别并联就可以了,问题不大.
对于交流发电机则必须使频率一致,即转速相同.
其次,在转速相同的前提下,还必须相序相同,即按照数学的方法解释的话,交流电发电机所发的电是一种呈正弦或余弦曲线形状的波动交变电流,并且他们有三条正弦曲线互成120度角(如果是单相或者更多相的设备则角度会不同),那么为了保证多台发电机所发的电不至于被相互抵消,必须保持同时到达曲线的最高点和最低点.
因此,我们必须保证两台发电机的磁场转子在切割线圈时保持绝对的同步,即所发交流电的曲线完全重合.否则就会发生互相抵消而产生损耗或烧毁机组.
同步需要使用同步控制器完成,控制器通过对一个机组(或称之为参考电网)进行参考,然后通过控制自己的发动机的油门等方式控制转速进行校准,当达到几乎重合时合闸并机,这样在交流同步磁场的作用下就会保持几乎完全同步了,这个时候保证再不失步的情况下适当加减油门即可.
至于手动同步,那就麻烦了, 需要手动校准
不过可以使用一个足够大的参考电阻(可变),然后由大不断变小,让机组在同步磁场的作用下自己完成缓慢的同步过程,虽然慢而且不怎么可靠,但也还是可以同步起来的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考