请问电流互感器跟电压互感器的组成有何区别?两者有何不同?

如题所述

电流互感器是一种电流变换装置(CT)。它将高压电流和低压大电流变成电压较低的小电流,供给仪表和继电保护装置,并将仪表和保护装置与高压电路隔开,电流互感器在电力系统中得到了广泛的应用。
那么电流互感器和电压互感器在结构上以及工作原理上的区别
1、电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。电压互感器是一个带铁心的变压器。

2、电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路。
3、电流互感器匝数多、线径细的绕组接测量仪表(电流表),而电压互感器匝数少、线径粗的绕组接测量仪表(电压表)。
4、电流互感器是匝数少、线径粗的绕组是作为一次绕组与被测量的电路串联连接,而电压互感器是匝数多、线径细的绕组是作为一次绕组与被测量的电路并联连接。
5、相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。
6、电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和。
7、电流互感器实际上就是一台工作在短路状态下的升压变压器(因为电流表是低阻表,电流很大,所以相当于短路。电压互感器实际上就是一台工作在空载状态下的降压变压器(因为电压表是高阻表,电流很小,所以是空载。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-16
电压互感器的作用
把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。电压互感器二次回路是高阻抗回路,二次电流的大小由回路的阻抗决定。当二次负载阻抗减小时,二次电流增大,使得一次电流自动增大一个分量来满足一、二次侧之间的电磁平衡关系。

可以说,电压互感器是一个被限定结构和使用形式的特殊变压器。
电力系统中广泛采用的是电磁式电流互感器(以下简称电流互感器),它的工作原理和变压器相似。电流互感器的原理接线,如左图所示。
电流互感器的特点是: (1)一次线圈串联在电路中,并且匝数很少,因此,一次线圈中的电流完全取决于被测电路的负荷电流.而与二次电流无关;(2)电流互感器二次线圈所接仪表和继电器的电流线圈阻抗都很小,所以正常情况下,电流互感器在近于短路状态下运行。
电流互感器一、二次额定电流之比,称为电流互感器的额定互感比:kn=I1n/I2n
因为一次线圈额定电流I1n己标准化,二次线圈额定电流I2n统一为5(1或0.5)安,所以电流互感器额定互感比亦已标准化。kn还可以近似地表示为互感器一、二次线圈的匝数比,即kn≈kN=N1/N2式中N1、N2为一、二线圈的匝数。

电流互感器的作用就是用于测量比较大的电流。
:电流互感器是一种电流变换装置,符号为CT。其作用是把大电流变成小电流,供给测量仪表和继电器的电流线图,间接测邮大电流。而且还可隔离高压,保证了工作人员及二次设备的安全。电流互感器的二次侧电流均为5安
为什么电流互感器二次侧不能断路?
电流互感器二次侧不许开路运行。接在电流互感器副线圈上的仪表线圈的阻抗很小,相当于在副线圈短路状态下运行。互感器副线圈端子上电压只有几伏。因而铁芯中的磁通量是很小的。原线圈磁动势虽然可达到几百安或上千安匝或更大。但是大部分被短路副线圈所建立的去磁磁动势所抵消,只剩下很小一部分作为铁芯的励磁磁动势以建立铁芯中的磁通。如果在运行中时副线圈断开,副边电流等于零,那么起去磁作用的磁动势消失,而原边的磁动势不变,原边被测电流全部成为励磁电流,这将使铁芯中磁通量急剧,铁芯严重发热以致烧坏线圈绝缘,或使高压侧对地短路。另外副线圈开路会感应出很高的电压,这对仪表和操作人员是很危险的所以电流互感器二次侧不许断开。
为什么电压互感器二次侧不能短路?
如果电压互感器的二次侧运行中短路,二次线圈的阻抗大大减小,就会出现很大的短路电流,使副线圈因严重发热而烧毁。因此在运行中互感器不允许短路。一般电压互感器二次侧要用熔断器。只有35千伏及以下的互感器中,才在高压侧有熔断器其目的是当互感器发生短路时把它从高压电路中切断本回答被网友采纳
第2个回答  2013-10-16
电流互感器: 1.多为干式,一次匝数少,二次匝数较多。额定为5A 2.也有高压,油浸电流互感器。 3.多为单铁芯,一次二次各一个绕组。 4.也有一个一次公用绕组,两个铁芯,两个二次绕组的。 5.还有不带固定的一次绕组,使用时穿芯,随需而定。 6.还有不带一次绕组的零序电流互感器(用时穿芯)
电压互感器: 1.多为高压,油浸,10KV以下也也有干式。二次额定100V。 2.有单相,也有三相,还有三相五(铁)芯柱的,带有开口三角的电压互感器
第3个回答  2013-10-16
中文名称:电压互感器 英文名称:voltage transformer,potential transformer;voltage transformer 定义1:将高电压变成低电压的互感器。在正常使用情况下,其比差和角差都应在允许范围内。 所属学科:电力(一级学科);变电(二级学科) 定义2:利用电磁感应原理改变交流电压量值的器件。 所属学科:机械工程(一级学科);电测量仪器仪表(二级学科);仪用互感器(三级学科) 定义3:将交流高电压转化成可供仪表、继电器测量或应用的变压设备。 所属学科:水利科技(一级学科);水力发电(二级学科);水电站电气回路及变电设备(三级学科) 中文名称:电流互感器 英文名称:current transformer 定义1:将大电流变成小电流的互感器。在正常使用情况下其比差和角差都应在允许范围内。 所属学科:电力(一级学科);变电(二级学科) 定义2:利用电磁感应原理改变电流量值的器件。 所属学科:机械工程(一级学科);电测量仪器仪表(二级学科);仪用互感器(三级学科) 定义3:将交流电流转换成可供仪表、继电器测量或应用的变流设备。 所属学科:水利科技(一级学科);水力发电(二级学科);水电站电气回路及变电设备(三级学科
相似回答