三级配电箱内应有熔断器、空气开关、漏点保护器、接地端子等电气元件。必须做到“一机、一闸、一箱、一漏”。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-23
上口一个三极带漏的空开,下口一个计量表,计量下口负荷需要设计开关本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-11-14
三级配电箱 装设在用电设备负荷相对集中的地区,二级配电箱与三级箱的距离不超过30米。
一些规则
1。动力配电箱与照明配电箱分别设置,如合置在同一配电箱内,动力与照明线路分路设置,照明线路接线接在动力开关的上侧。
2.三级箱是末级配电箱配电, 箱内一机一闸一漏,每台用电设备有自已的开关,严禁用一个开关电器直接控制两台以上的用电设备。
3。购置配电箱 要符合安检质量合格产品。购置漏电保护器必须是国家定点生产厂或经过有关部门正式认可的产品。
①配电箱内的电器首先安装在金属板或安装条上,然后整体固定在配电箱箱体内,金属板与配电箱体作电气连接。
②配电箱、开关箱内的各种电器按规定位置紧固,在安装板上不得歪斜和松动,并用电器设备之间,设备与板四周的距离符合有关工艺标准的要求。
③ 配电箱 内的工作零线通过接线端子板连接,并与保护零线(地线) 线端子板分设。
④ 箱内的连接线采用绝缘导线,导线的型号及截面严格执行临时图纸的标示截面。各种仪表之间的连线使用截面不小于2.5㎜2的绝缘铜芯导线,导线的接头不得松动,不有外露带电部分。
⑤各种箱体的金属构架,金属箱体,门以及箱体内电器的金属底座,外壳等作保护接零,保护接零应通过接线端子连接。
⑥配电箱后面排线需要排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后引出及引入的导线应留出适当余量,以方便其检修。
⑦导线剥削处不伤线过长,导线压头牢固可靠,多股导线不盘圈压接,加装压线端子,并且挂锡。
⑧配电箱安装平整牢固,用角铁焊安装架, 配电箱中心线距地1.4米, 安装架刷红白相间油漆。