空调进出风口按国标怎么连接

如题所述

标准要求,空调风管机出风口必须使用带保温材质的软接,比如铝铂软管,内衬玻璃丝保温材质。以及外部带有橡塑保温的帆布。连接长度不允许超过30厘米,不能短于十五厘米。回风不能超过五十厘米。自回不带新风不做保温,帆布就行。与吊顶连接必须使用软接,不允许窝风追问

如果不做保温,直接用帆布连接。会不会影响用行效果,会出现什么问题

运行

追答

出风口帆布会凝结露水。然后滴到天花板,这是标准作业,正常作业是软连接没有人做保温的,因为凝结并不严重,帆布导热性差,不像铁板风管,没保温一定不行。

追问

我想知道,您肯定是这方面专家吧。这是不是五星级标准呢

五星级酒店,高档办公楼是不是都的做保温啊

追答

你可以买书看

具体看甲方以及监理要求

在保证基本质量以及可被允许的同时,如何做看情况。

没听说过五星级标准。只有国家强制施工通用标准。

追问

主要是怕现在不保温,怕一两年出问题。我是一名小职员,在一个五星级酒店监督装饰。哦,明白了,谢谢您

追答

滴露担忧可以免除。主要做好帆布连接的平整。以免影响使用效果以及产生噪音。

追问

那您就告诉我 不保温到底行不行,还有进出风口与顶部天花连接处,用帆布连接有没有长度限制,有的话,规定是多长

追答

不保温到底行不行,行。还有进出风口与顶部天花连接处,用帆布连接有没有长度限制,有。有的话,规定是多长,这个要解释,平行连接不能超过30厘米,不能短于15厘米。上下连接不能超过50厘米,短于10厘米。连接方法可用铁皮条压制铆钉。也可用制作好的法兰口连接。

追问

风管进墙需不需要做保护,做的话,怎么做,用什么做

追答

装修用隔板墙不用做,砖墙混凝土四周需要放置防火材料

追问

我的意思是说用不用做防绣处理。串墙的那一节。工队我水泥都岩了

追答

风管都是镀锌钢板,不用做的,

追问

风管保温,图纸说明是用25毫米,现在施工队用20毫米。这个没问题吧

追答

没问题,即使买25的实际也达不到厚度,

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-17
风管通过软接头连接风箱,风箱与风口用自攻螺丝固定。追问

进出风口,与吊顶连接有没有要求

进风口软连接多长,出风口软连接多长

追答

风口位置一般由装饰确定,如果风口不便与风箱固定,可以固定在装饰面板上,软连接长度在150-250mm为宜。

相似回答