弱电包含哪些设备?

如题所述

1. MDF(主配线架)是弱电系统中的核心设备,主要负责将外部引入的光纤和电话线缆进行分配,连接至楼层配线架。
2. 光纤配线架和电话配线架是MDF的辅助设备,用于光纤和电话线缆的接入、分配。所需配线架的数量依据实际需求确定,不宜随意共用,特别是安防系统,通常需要单独组网。
3. 单模千兆光纤收发器在需要将光信号转换为电信号时使用,例如,当光纤信号需要通过双绞线传输至交换机时。根据您的系统图,由于楼层交换机已具备光电转换功能,因此无需使用光纤收发器。
4. 六类模块是网络配线架和网络插座上使用的组件,用于连接六类线缆。如果MDF至IDF的距离不超过90米,可使用六类线缆,并相应增加网络配线架。
扩展资料:
1. 弱电工程线缆用量的计算方法如下:
- 电缆平均长度 = (最远信息点水平距离 + 最近信息点水平距离) / 2 + 2H (其中H为楼层高度)
- 实际电缆平均长度 = 电缆平均长度 × 1.1 + 端接容限(通常取6)
- 每箱线缆布线根数 = 每箱电缆长度 / 实际电缆平均长度
- 电缆需要箱数 = 信息点总数 / 每箱线缆布线根数
2. 主干子系统铜线缆用量的计算方法如下:
- 电缆平均长度 = (最远IDF距离 + 最近IDF距离) / 2
- 实际电缆平均长度 = 电缆平均长度 × 1.1 + 端接容限(通常取6)
- 每轴线缆布线根数 = 每轴电缆长度 / 实际电缆平均长度
- 电缆需要轴数 = IDF的总数 / 每箱线缆布线根数
以上计算方法适用于一层或三层设置一个楼层配线间(IDF)的情形。