外墙水平施工缝怎么设置?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-10-19
施工缝是指由工艺或施工操作需要而留置的人为新旧混凝土接缝。
1、工艺方面:如地下室底板混凝土施工与墙板施工由于受扎钢筋、支模板等工艺需要,以底板混凝土为一次施工过程,墙板与顶板为一次施工过程,同时为了使墙板与底板的接缝留在剪力较小的部位,一般将水平施工缝留在离底板面300mm左右的墙板上,并设置防水措施。
2、施工操作方面:如果外墙板连续长度很长,在浇捣混凝土过程中要下大雨,此时可能在墙板的某一处留置竖向施工缝,等符合施工条件时再继续。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/7jvWvzOXevO7zBetjv.html
相似回答
地下室
外墙施工缝
位置在哪里?
答:
8.6.1施工缝和后浇带的留设位置应在混凝土浇筑之前确定,施工缝和后浇带宜留设在结构受剪力较小且便于施工的位置
。受力复杂的结构构件或有防水抗渗要求的结构构件,施工缝留设位置应经设计单位认可。8.6.2水平施工缝的留设位置应符合下列规定:1柱、
墙施工缝可留设在基础、楼层结构顶面
,柱施工缝与...
建筑
施工缝
到底
怎么
留
?如何
保证建筑施工缝施工质量?
答:
竖向施工缝,墙体留置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留在纵横墙的交接处
,内外墙施工逢留在内墙距外墙100mm处,施工缝处绑两道钢板网(墙体竖向施工缝按流水段划分图位置留置)。水平施工缝,留置在板、主梁底面上25㎜。2、基础底板与外墙施工缝留设在底板标高以上320mm处(预留20mm的浮浆层剔凿量...
怎样
留设
施工缝?
答:
( 1) 柱施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面
。(2)和楼板连成整体的大断面梁, 施工缝应留置在板底面以下20mm~30 mm 处。当板下有梁托时, 留置在梁托下部。(3)对于单向板, 施工缝应留置在平行于板的短边的任何位置。(4)有主次梁的楼板,...
施工缝
的
设置
和处理?
答:
施工缝的设置要综合考虑以下原则:(1)
、施工缝应留在结构剪力较小的部位;(2)、施工缝一般应垂直于结构的纵轴线
;(3)、施工缝应避开结构的薄弱环节;(4)、施工缝的设置应考虑施工简便易行。施工缝处理方法及注意事项 1、无防水要求的施工缝处理 部位:主要指中板梁、板、内墙和内柱施工缝。处理方法...
什么是外墙变形
缝外墙
变形
缝怎么
做
答:
1,装配整体式结构房屋的伸缩
缝
间距宜按表中现浇式的数值取用。2,框-剪或-简结构房屋的伸缩缝间距可根据结构具体布置情况,取表中框架结构与剪力墙之间的数值。3,当屋面无保温或隔热措施,混凝土的收缩较大或室内结构因
施工
外露时间较长时,伸缩缝间距宜按表中露天栏或设当减少。4,位于气候干燥地区...
人防混凝土工程
施工缝
留置。
答:
如在临空墙上留置施工缝的方法,在
外墙
上留置
水平施工缝
的方法及新旧混凝土施工缝留置 方法等。施工缝指的是在混凝土浇筑过程中,因设计要求或施工需要分段浇筑,而在先、后浇筑的混凝土之间所形成的接缝。 施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因先浇筑混凝土超过初凝时间,而与后浇筑的混凝土之间...
混凝土浇筑中
施工缝
的
设置
有哪些要求63
答:
⑸
施工缝设置
:墙体宜设在门窗洞口过梁跨度1/3范围内。墙体其它部位垂直缝留设应由施工方案确定。柱子
水平缝
留置于主梁下面、吊车梁牛腿下面、吊车梁上面、无梁楼板的柱帽下面。梁、板混凝土浇筑⑴肋形楼板的梁板应同时浇筑,浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”推进,先将梁分层浇筑成阶梯形,当达到楼板位置时再与板的...
地下室墙板混凝土浇筑
答:
施工缝留设 根据地下室结构特点和设计意图,本工程地下室
外墙水平施工缝设置
在外围基础梁上口600mm处,止水带采用2mm厚钢板止水带,宽度为300mm,设置位置在施工缝处上下对称设置,上下各为150mm,止水带接头部位钢板采用电弧焊焊接严密。地下室外墙预留管道洞口处理 凡穿越地下室外墙的管道洞口,均需按规范...
土建工程中,地下室
外墙
的第一次
施工缝
留在哪里比较合适?施工时必须放 ...
答:
土建施工中地下室
外墙
的第1次
施工缝
留在基础导墙中比较合适,这样既能避开结构部分的薄弱环节。也能对地表水的侵蚀起到一定的作用。而且在施工时,必须放置遇水膨胀止水条。或者是止水钢板防水水措施,具体用什么防水材料,根据设计要求来施工。这样可以使施工缝起到良好的防水效果,以保证地下室外墙的工程...
大家正在搜
地下室外墙水平施工缝位置
外墙水平施工缝
地下室外墙水平施工缝做法
墙体水平施工缝图片
地库外墙有施工缝吗
外墙施工缝图
外墙施工缝100高
地下室外墙施工缝规范
外墙施工缝就在基础顶面